在三相四线制电路中电机不接零线会怎样?

 我来答
minghua890
2012-08-31 · TA获得超过2076个赞
知道小有建树答主
回答量:873
采纳率:100%
帮助的人:491万
展开全部
在三相4线制当中,如果电源侧安有漏电保护开关,电机不可以接零线,否则漏保易跳闸,可以接纯地线。如果电源没安漏保,则必须接零线保护,不可以接地线,原因是地线有接地电阻存在,当电机线与外壳接触时,火线电流经电机接地电阻到地下,再经变压器接地电阻上来到零线接线柱,这个电流经过两个接地电阻约10欧,220v/10=22A电流很小,一般断路器都不动作,电机外壳长时间带电,这十分危险。所以必须接零保护。
有漏保,不可接零,
无漏保,必须接零!
山水常乐
推荐于2017-09-14 · TA获得超过248个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:57万
展开全部
三相四线制中三相负载(包括电机)只接三根相线,不接零线的
单相负载(包括单相电机,照明等)只接一根相线和一根零线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郑忠南202
2012-08-31 · TA获得超过2581个赞
知道小有建树答主
回答量:820
采纳率:75%
帮助的人:192万
展开全部
1 在三相四线制中三相电动机只接三根相线,电动机是不接零线的,
2 在三相四线中单相电动机只接一根相线和一根零线,不接零线电动机不能工作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-08-31 · TA获得超过5204个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2377万
展开全部
三相电机本来就是不接零线,单相电机不接零线就不能转。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不穿旧袜子
2012-08-31 · TA获得超过837个赞
知道小有建树答主
回答量:567
采纳率:36%
帮助的人:192万
展开全部
三相电机不需要接零线,但有必要接地线。零线的存一是因为220V的需要。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起