漏电断路器、空开、空开加漏保他们分别是在什么情况下跳闸。

漏电断路器空气开关、空开加漏电保护、他们是否能互相代替,他们有什么共同点,有哪些不同点。干电两三年了还没有搞懂希望高手帮忙。详细最好!谢谢!... 漏电断路器
空气开关、空开加漏电保护、他们是否能互相代替,他们有什么共同点,有哪些不同点。干电两三年了还没有搞懂希望高手帮忙。详细最好!谢谢!
展开
 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-10-07 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4868万
展开全部
漏电保护器只有在家里漏电或触电时动作跳闸,短路和过载不会跳闸。
空开是在短路和过载时跳闸,漏电触电没反应。
以上两个不可相互代替,最后同时使用。这就出现了漏电断路器,它是以上两者的结合体,装了漏电断路器就不要再用空开和漏电保护器了。
百度网友169e45284
2012-08-31 · TA获得超过1854个赞
知道小有建树答主
回答量:843
采纳率:50%
帮助的人:711万
展开全部
漏电断路器分设备与人体断路器,二个容易不同,保护设备的印象中应是30MA,而保护人体的就应在10MA左右,动作时间在0.1S ,(喝酒了,说得不对请拍砖))

空气天关应是在短路或是三相负载严重不平衡过流会动作,不能起到漏电保护的作用
空开加漏电保护,一般是三相四线制的,对于设备来说能起到保护作用,还有就是三相四线制用意相负载是不能用的
三者之间有共性,也有个性,漏电保护器可以针对每一个具体的负载或回路,空气断路器明白了原理即可,空气断路器就是下面负载漏电或是有泄漏电流,是不会动作的,只有短路或是大电流才可以动作
明白了上述,你说还可以互换吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阳光冲淡月影
2012-09-06 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:9万
展开全部
从结构分析很简单,漏电断路器是漏电模块拼装了一个你说的空气开关,当出现漏电的时候,漏电模块会带着空气开关一起脱扣。所以漏电断路器可以替代空气开关,空气开关不能替代漏电断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1083ee8
2012-09-03 · TA获得超过1131个赞
知道小有建树答主
回答量:859
采纳率:78%
帮助的人:321万
展开全部
空气开关就是我们一般所说的断路器

漏电断路器分为带过电流和不带过电流的两种
不带过电流的其实就和漏电保护器一样
点过电流保护的就和空开+漏电保护器一样

空开+漏电保护能代替空开,但反过来不行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-04 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:137999
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
漏电保护器常见故障主要有:
1、负载侧零线接地引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。
3、过载、短路接线错误也会导致跳闸。
空开也称空气开关,普通的空气开关只有过载短路保护。
跳闸只有在开关过载短路或者开关损坏的情况下跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答