塔吊基础砼强度达到多少方可安装?
10个回答
展开全部
塔机型号不同,要求就不同。塔机说明书上有注明,一般情况下,85%就可以了,但要正式运转,必须达到100%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100%
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)规定:
板式和十字型基础:基础的混凝土强度等级不应低于C25; :MPBh2O
桩承台基础:桩身和承台的混凝土强度等级不应小于C25,混凝土预制桩强度等级不应小于C30,预应力混凝土实心桩的混凝土强度等级不应小于C40。
安装塔机时基础混凝土应达到80%以上设计强度,塔机运行使用时基础混凝土应达到100%设计强度。
