塔吊基础砼强度达到多少方可安装?
塔吊基础承台混凝土强度达到80%以上,方能进行塔机安装,塔机运行使用时,基础混凝土强度应达到100%设计强度。
塔吊使用过程中,做好沉降监测。塔吊基础沉降观测半月一次,垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定。塔吊基础沉降量不得大于50mm,塔机最高附着点以下不应大于该段塔身安装高度的2‰(千分之二),独立高度或最高附着点以上的塔身垂直度不应大于该段塔身安装高度的4‰(千分之四)。
扩展资料:
注意事项:
尽量消灭死角,或者死角越小越好,控制在2m范围之内。另外注意采用大模板或局部有大型钢构件的的项目不仅需要考虑覆盖,还要考虑远端起重量是否满足。
机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于2m。
塔吊布置应尽量使塔吊能拆至地面。特别注意结构外立面的凹凸造型,以及塔吊与施工电梯布置在同一侧的距离要求。
参考资料来源:百度百科-混凝土强度
参考资料来源:百度百科-塔机标准节
2024-10-29 广告
塔吊基础施工
一、塔吊基础参数
1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。
塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。
2、6m*6m*1.4m 承台配筋。
塔吊基础配筋:T:X&Y25
200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。
二、塔吊基础施工
2.1 放线定位
塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。
2.2 基础承台施工
1、 塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。
2、 在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。
3、 承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。
4、 挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。
5、 挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。
6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。
7、 塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。
8、 承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。
9、 塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑 370mm 厚并用 15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面 500mm。
10、 按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)规定:
板式和十字型基础:基础的混凝土强度等级不应低于C25; :MPBh2O。
桩承台基础:桩身和承台的混凝土强度等级不应小于C25,混凝土预制桩强度等级不应小于C30,预应力混凝土实心桩的混凝土强度等级不应小于C40。
注意事项:
安装塔机时基础混凝土应达到80%以上设计强度,塔机运行使用时基础混凝土应达到100%设计强度。