请问,塔吊基础设置在筏板基础内,筏板基础的钢筋不能通过,怎么处理啊,急问

 我来答
wry031158
2012-09-03 · TA获得超过7702个赞
知道大有可为答主
回答量:4308
采纳率:94%
帮助的人:1121万
展开全部
是不应该发生的事。要将塔吊基础设置在筏板基础内,是要通过设计部门的。如果经过设计部门就不会出现这样的问题。现在出现了这样的问题,还是要通过设计部门,来验算塔吊基础是否满足设计荷载要求,如果能符合,那么筏板基础钢筋可采用在塔吊基础两侧植筋的方法来通过塔吊基础连接起来,即把塔吊基础作为筏板的一部分。但如果塔吊基础不能满足设计荷载要求,那麻烦就大了,只有把现有塔吊基础拆除,先做完筏板基础(可综合考虑塔吊基础利用筏板基础),再立塔吊了。
李杜杜诗诗句来7
2012-09-04 · 知道合伙人IT服务行家
李杜杜诗诗句来7
知道合伙人IT服务行家
采纳数:861 获赞数:4621
获得机关办公知识竞赛一等奖

向TA提问 私信TA
展开全部
请设计修改设计,将筏板和塔吊基础合为一体,即塔吊就放置在筏板上。