SEW变频器异常(Type:MC07B0008-5A3-4-00)
1、异常现象:1)马达转动速度变慢,马达带动的皮带呈现寸动状态;2)马达本身出现过热状态,使用外接风机降温后过热现象消除;马达转动异常依然存在;3)马达对应变频器显示异常...
1、异常现象:
1)马达转动速度变慢,马达带动的皮带呈现寸动状态;
2)马达本身出现过热状态,使用外接风机降温后过热现象消除;马达转动异常依然存在;
3)马达对应变频器显示异常:变频器正常显示值为“-345”,异常时马达显示值变为“0”,而且出现闪烁;将“Stop/Reset”按键按下再按“RUN”键可解除故障;
2、异常分析:
1)变频器状态异常——通过变频器本身操作可消除确定此原因;
2)信号传输异常——使用门检后再启动时异常也可消除;
结论:待确定变频器问题点。
请对异常说明进行一下分析
现象是马达非正常转动(转速很慢),带动的皮带类似寸动一样,看变频器显示屏显示闪烁的“0”,而正常显示值应该是“-345”,
现在的情况:并不是一直这样,时好时坏担心是变频器故障了,咨询一下,之前怀疑过传送皮带的问题,后来查看变频器的
变化才锁定原因,这变频器使用了2年多了,还没有出现过问题请协助分析下 展开
