用plc控制接触器,继电器输出。PLC直流电24V。
我想用PLC来控制接触器,他是继电器输出的,24V直流电。我用一个24V的中间继电器来控制线圈通断,接触器线圈24v。外接电源三相220V。这样做对吗?...
我想用PLC来控制接触器,他是继电器输出的,24V直流电。我用一个24V的中间继电器来控制线圈通断,接触器线圈24v。外接电源三相220V。这样做对吗?
展开
4个回答
展开全部
继电器输出,可以用直流也可以用交流。
如果有24V直流电,要用直流线圈24V的中间继电器。
接触器线圈24v,是直流24还是交流24,如果是交流24,还要有交流24V电源.
如果有24V直流电,要用直流线圈24V的中间继电器。
接触器线圈24v,是直流24还是交流24,如果是交流24,还要有交流24V电源.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
晕哦,搞那么多中间继电器干什么?直接PLC出来到24V中间继电器线圈,中间继电器开点和闭点可以直接接220V。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC输出点是继电器的话,一般都要外加供电的,当然肯定是有额定的,PLC上有标注的。你的意思是指PLC输出后加一个中继来控制接触器吗?这当然可以。在PLC输出点(输出继电器)再加个中继有点浪费,但是这也可以更好地保护PLC和检查维修设备运行情况。