plc输入信号一定是24v正极吗

COM端不是本来就有负极电,为什么有人说外接电源COM是可以选择正负极。fx2n48mt,到底该咋接线,怎么决定输入信号是正极(高电平)还是负极低电平。为什么接开关是有人... COM端不是本来就有负极电,为什么有人说外接电源COM是可以选择正负极。fx2n48mt,到底该咋接线,怎么决定输入信号是正极(高电平)还是负极低电平。为什么接开关是有人说要用24v正极导通输入至plc输入点。pnp型传感器是不是输出信号是正极电,正极电是高电平吗,npn型的传感器是不是输出信号是负极电,负极电是低电平吗?求教,通俗。谢谢老师传道解惑 展开
 我来答
情谈学长
2019-09-13 · 加油,要努力成为别人眼中羡慕的自己
情谈学长
采纳数:2930 获赞数:45838

向TA提问 私信TA
展开全部

plc输入信号不一定是24v正极;

三菱的PLC直接连接到COM,即NPN控制。西门子,台达,欧姆龙,上海正航等PLC的投入既有正面也有负面。那是NPN和PNP信号。

西门子200的PLC具有M L +(来自PLC的24V DC电源)1M 2M值输入端子的公共端子。

当接线期间1M 2M连接到24V的正极时,I0.0 I0.1等输入端子必须连接到24V电源的负极才能导通。它也可以颠倒过来。如果1M 2M连接到24V电源的负极,则输入端子连接到正极。


扩展资料


三菱FX2N输入接口低电平有效,即输入端口通过控制开关的常开触点连接到COM端口,开关闭合输入有效,相应输入端口的输入指示灯亮。

三菱PLC使用传感器输入,需要使用NPN类型,传感器在运行时输出低电平。

对于PLC和继电器输出PLC的输出是逻辑电平信号,高电平为+ 24V,低电平为0V,晶闸管输出AC信号。

对于带脉冲输出端口(晶体管输出)的PLC,脉冲输出端口可输出脉冲信号

对于带模拟输出端口(晶体管输出)的PLC,模拟输出端口可输出-10V~10V或0~20mA的模拟信号

参考资料:百度百科-可编程逻辑控制器

参考资料:百度百科-电平信号

艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
SOYYQW
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1503个赞
知道小有建树答主
回答量:589
采纳率:33%
帮助的人:381万
展开全部
三菱的PLC是直接接COM,也就是NPN控制。像西门子,台达,欧姆龙,上海正航等一些牌子的PLC的输入端是接正负都可以的。也就是NPN和PNP信号。比如西门子200的PLC,它的输入端有M L+(PLC自带的24V直流电源) 1M 2M数值(输入端子的公共端)。在接线的时候如果给1M 2M接了24V的正极,那I0.0 I0.1等输入端子就得接入24V电源的负极才能导通。也可以反过来接,如果1M 2M接了24V电源的负极,那I0.0等输入端子就的接正极了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2012-09-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5385万
展开全部
三菱FX2N输入接口是低电平有效,也就是输入口通过控制开关的常开触点与com口连接,开关闭合输入有效,相应输入口的输入指示灯会亮。
三菱PLC使用传感器输入,需要使用NPN型的,传感器动作时输出低电平。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
悳留美奈9T
2012-09-05 · TA获得超过302个赞
知道小有建树答主
回答量:174
采纳率:100%
帮助的人:83.8万
展开全部
对PLC的输入端来说不需要接电源的,只要给它一个开关量就可以。除非外部的接点需要电源,比如某些智能开关,这时需要根据要求来接。
已赞过 已踩过<