AB plc 和上位机通讯 5

上位机与PLC通讯方式和方法... 上位机与PLC通讯方式和方法 展开
 我来答
ifixABPLC
2012-09-19
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1565
展开全部
AB PLC 与上位机通讯一般有以下几个方法:
1、ABH 简单可靠的通讯方式,采用DH+网络通讯方式,不需要RSLINX的支持,直接访问AB PLC
2、OPC方式,需要RSLINX软件支持,把AB PLC做成一个OPC服务器,组态软件如IFIX作为一个OPC客户端,去访问AB PLC
3、第三方驱动,也是万能驱动,是GE开发的IGS驱动,需要购买授权,3千块左右,能驱动目前市场上主流PLC和各种智能型仪表

纯手打,望采纳!
双鱼贝贝55
高粉答主

2018-04-16 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:557
采纳率:100%
帮助的人:14.6万
展开全部

AB  PLC与上位机通讯。

首先你要看你的上位机支持什么通讯。

比如 INtouch     可以用   Daserver      rslinx。 

AB  PLC常用的通讯方式为   Rslinx。

1、通过机架底用BUS总线通讯,只能用于三菱的触摸屏,速度快,稳定性好。

2、通过编程口进行通讯,RS232通讯,可接任何串口设备,速度慢,需详细了解通讯协议

3、通过A1SJ71UC24通讯,232,485都没有问题,速度慢,使用MC协议。

4、还有其它通过CC-LINK通讯等。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mige_yuan
推荐于2017-09-10 · TA获得超过775个赞
知道小有建树答主
回答量:918
采纳率:0%
帮助的人:184万
展开全部
AB PLC与上位机通讯
首先你要看你的上位机支持什么通讯。
比如 INtouch 可以用 Daserver rslinx
AB PLC常用的通讯方式为 Rslinx
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
穿黑裙的小妖
2019-09-16 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:190
采纳率:78%
帮助的人:11.3万
展开全部
如果是高级语言开发的话,AB有.NET程序集的DLL文件,可以搜一下MicroLogixTCP.DLL;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ct74174
2012-09-05 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:149
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
RSLinx
OPC万能通讯
你上位机的组态软件是什么呢,也可以按组态软件
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起