两台250kvA变压器共用一个高压,高压熔丝选多少安培的?

两台250kvA变压器共用一个高压,高压熔丝选多少安培的?... 两台250kvA变压器共用一个高压,高压熔丝选多少安培的? 展开
 我来答
鲜活又虔诚灬小熊猫
高粉答主

2015-10-31 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:0%
帮助的人:2198万
展开全部
  两台总容量为500KVA,所以两台变压器的总电流I1=S/√3U1=500/√3*10=28.87(A)
  变压器高压侧熔丝选择是按“多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。
  那么28.87的1.5 倍是28.87*1.5=43.31A,选稍大并接近28.87A~43.31A的熔丝,所以选30A~45A就可以了。

  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
zhaoyuqi3412
2012-09-06 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
采纳数:1979 获赞数:9460
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。

向TA提问 私信TA
展开全部
应该对这二台变压器各自单独选用高压熔丝,分路保护,不能二台变压器合用一组熔丝。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sxxd001
2012-09-06 · TA获得超过7155个赞
知道大有可为答主
回答量:1436
采纳率:100%
帮助的人:1354万
展开全部
两台总容量为500KVA,所以两台变压器的总电流I1=S/√3U1=500/√3*10=28.87(A)
变压器高压侧熔丝选择是按“多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。那么28.87的1.5 倍是28.87*1.5=43.31A,选稍大并接近28.87A~43.31A的熔丝,所以选30A~45A就可以。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)