为什么中性点不接地系统,发生单相接地故障后,中性点电压上升为故障相电压。 (就解释下这个)

其余故障相对地电压为零,非故障相相电压上升为线电压(1.732倍相电压)这些不要解释;都是在中性点电压抬高到故障相电压后从向量图可以得出来的:不懂就是前面中性点电压为什么... 其余故障相对地电压为零,非故障相相电压上升为线电压(1.732倍相电压)这些不要解释;都是在中性点电压抬高到故障相电压后从向量图可以得出来的 : 不懂就是前面中性点电压为什么会抬高 (中性点电压与故障相电压的关系) 展开
 我来答
帐号已注销
2020-12-18 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:182万
展开全部

在中性点不接地系统发生单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。

以地为参考点,地为零电位;

中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个点就是零电位。

X相接地则X相为零电位;也就是整个系统是以X相为地(零)电位作为参考点了,所以,中性点电位被“抬”高了。

扩展资料:

在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:

一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。

二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。

但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统

热点那些事儿
高粉答主

2021-08-13 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:8668
采纳率:100%
帮助的人:237万
展开全部

在中性点不接地系统发生单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假象。

以地为参考点,地为零电位。

2012-09-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4854万
展开全部
这个道理很简单啊。你对三相电压的向量是知道的:ABC三相相差120度,中间就是中性点。向量的长度代表了电压,对吗?那么,当A相发生接地,A相箭头处等于地电位(零电位),此时A相电压还存在,箭头的头部等于零电位,那么A相的尾部(中性点)不就变成相电压了吗?注意,这里是交流电,不存在正负高低问题。就是因为中性点升高为相电压,才会使非接地相对地电压升高为线电压。明白不?
更多追问追答
追问
A相发生接地,A相箭头处等于地电位(零电位),此时A相电压还存在 (这个我可以理解为A相接地后,A相的接地电压为零了,此处的A相电压还存在这个怎么理解?

这个问题我可不可以这样理解 从正常运行时,A、B、C三相相电压UA,UB,UC,大小相等,相位互成120°,所以三相矢量和为零,中性点电压为零; 假如A相接地故障后,中性点电压就成UB,UC矢量和,角度为120°,所以得出的大小等于正常运行时的三相相电压,相位与故障相A相反。
追答
你要注意一点,如果中性点接地,A相再接地,就会短路,就会出现你说的A相向量不存在的情况。现在讨论的是中性点不接地系统发生单相接地,正常中性点是零电位,A相接地时A相箭头处电位为零,中性点不是就出现相位和A相相反的电位吗?这就是中性点从零电位“位移”成为相电压的道理。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2619万
展开全部
这个问题提的挺好,在中性点不接地系统本来大地和中性点没有什么必然的联系,你已经知道从向量图分析得到单相接地的正确结果,为了能够正确的反映上述结果所以测量用电压互感器一次侧中性点必须接地!这样当某相接地中性点也就和某相等点位了。如果互感器一次中性点不接地将反映不了这种情况。或者说中性点不接地系统单相接地时地电位升高是真实的而中性点点位抬高了是人为的,是为了能客观放映接地状况。洛里啰嗦不知道说明白了没有。
追问
这样当某相接地中性点也就和某相等点位了 :我疑问的是中性点不接系统。假如A相接地后为什么中性点电压上升到A相的相电压   (A相对地电压为零 与地同一个电位 ,故障后A相的相电压是多少呢,是不是不接地系统故障后A相的相电压大小还是不变,为什么?)
追答
其实就是A相对地电压为零,都是A相点位。三相对称性没有破坏。如果线路上接的星接变压器(不接地系统肯定是中点不接地的),那么变压器绕组的关系什么都没有变(包括对中点电压),但是变压器A相对壳体的电压为零B、C相对壳体的电压升高根号三倍。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三江南流58e
2012-09-06 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2446万
展开全部
在中性点不接地系统发生单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是你的电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。
追问
嗯 参考点是地   故障相接地后,  是地变成了故障相(电压)电位了,还是故障相变成地的地位了啊   我们一般以大地作为参考点 零电位   我觉得是故障相变成地的电位了  为零了吧
追答
以地为参考点,地为零电位;
中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个点就是零电位。
X相接地则X相为零电位;也就是整个系统是以X相为地(零)电位作为参考点了,所以,中性点电位被“抬”高了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)