污水管道闭水试验有不有明确规定多少米为一个试验段?

 我来答
小古不古
2019-04-07 · TA获得超过579个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

污水管道闭水试验没有明确规定多少米为一个试验段。

根据 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50628-2008,9.3 无压管道的闭水试验 9.3.2实验管段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验。

并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定。

闭水试验前,根据井内水面的下降值计算渗水量,按照市政施工规程要求,不影响其它用水:渗水量试验时间30分钟时:

管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。

管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密,将水灌至接近上由井口高度。

试验渗水量计算,可往下游充水,倒段试验以节约用水

现场的水源满足闭水需要,下有管堵设置放水管和截门,不少于30分钟,不得影响周围环境,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/:闭水试验的水位,管堵经核算可以承受压力,必须再回填前做闭水试验,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验。

试验程序 在具备了闭水条件后,无漏水和严重渗水, 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,即可进行管道闭水试验。

扩展资料:

在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点称为控制点。

如各条管道的起点大都是这条管道的控制点。

这些控制点中离出水口最远的一点,通常就是整个系统的控制点。

具有相当深度的工厂排出口或某些低洼地区的管道起点,也可能成为整个管道系统的控制点。这些控制点的管道埋深,影响整个污水管道系统的埋深。

确定控制点的标高,一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能够排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地。

另一方面不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统的埋深。

为此,通常采取诸如加强管材强度,填土提高地面高程以保证最小覆土厚度,设置泵站提高管位等措施,以减小控制点管道的埋深,从而减小整个管道系统的埋深,降低工程造价。

参考资料来源:百度百科-污水管道系统

天健创新
2024-09-20 广告
天健创新监测仪表股份有限公司(股票代码:430641)创立于 2002 年,是长期专注于水系统传感器和监测仪表研发、生产、销售的国家高新技术企业。致力于通过水质传感器和数据服务,为水行业提供先进实用的监测解决方案。主要产品包括:悬浮物、浊度... 点击进入详情页
本回答由天健创新提供
匿名用户
2012-09-08
展开全部
  • 没明确多少米,管径小于700mm每井段为一个试验段;管径大于700mm每三井段抽检一段。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
嘿我不改网名了
2019-10-07 · TA获得超过399个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:50%
帮助的人:32.3万
展开全部

GB50628-2008

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yeueheh
2018-04-04 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:100%
帮助的人:1.2万
展开全部

根据 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50628-2008,9.3 无压管道的闭水试验 9.3.2实验管段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验。并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定,

闭水试验前,根据井内水面的下降值计算渗水量,按照市政施工规程要求,不影响其它用水:渗水量试验时间30分钟时: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密,将水灌至接近上由井口高度。
3)试验渗水量计算,可往下游充水,倒段试验以节约用水;L)、牢固: 1)注水浸泡; 3)现场的水源满足闭水需要,下有管堵设置放水管和截门,不少于30分钟,不得影响周围环境,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/:闭水试验的水位,管堵经核算可以承受压力,必须再回填前做闭水试验,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验。
2试验程序 在具备了闭水条件后,无漏水和严重渗水, 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,即可进行管道闭水试验。
试验各阶段说明如下、管道; 2)闭水试验。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
骑驴过小桥
2012-09-07 · TA获得超过390个赞
知道小有建树答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:25.9万
展开全部
根据 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50628-2008

9.3 无压管道的闭水试验 9.3.2实验管段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验。

并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定,请参看该章节实施。

祝工程顺利,严格把好质量关!
本回答被提问者和网友采纳