三相逆变器如何计算电流? 10
问题:1、计算从一个100KW的三相逆变器出来的每根线的电流是用100KW/220V还是100KW/380V呢,或是100KW/3/220V还是100KW/3/380V呢...
问题:
1、计算从一个100 KW的三相逆变器出来的每根线的电流 是用100KW/220V 还是100KW/380V 呢,或是100KW/3/220V 还是100KW/3/380V 呢?
计算式为了选电缆截面用
2、若从500米 400米 300米 100米 0米分别有个10KW的三相发电机,发的电通向0米处的配电柜后并网。我的想法是:每个电机引线过来线太多。我想用母线来走,这样母线的电流时这么计算呢?是否需要3根母线?
3、在通常的电缆计算软件中,计算三相电截面的时候 是选择380V 单电缆或3芯 还是选220V 单芯呢?
2、若从500米 400米 300米 100米 0米分别有个10KW的三相发电机,发的电通向0米处的配电柜后并网。我的想法是:每个电机引线过来线太多。我想用母线来走,这样母线的电流时这么计算呢?是否需要3根母线? 展开
逆变器的输入电流和输出电流跟其所使用的电器产品功率有直接关系。
电器产品不启动时,逆变器本身损耗所产生的电流为0.3A-0.5A左右。
举例:如果逆变器所带的电器达到3000W时,外加逆变器本身存在损耗约20%,实际功率应为3750W此时的电流为3000W/12V(如果这是12V输入电压的逆变器)=312.5A,如果这是24伏输出电压的逆变器输入电流为3750/24=156.25A
输出电流为电器功率/逆变器输出电压。
1、并网逆变器输出电压是和网侧同步的,电压大小要看你接入的电压以及逆变器上标明的额定值。
2、用母线的话就是电机并联,你要有同步励磁和稳压控制措施,保证五台电机同频率同幅值
3、三相电基本是380V,没有3芯电缆
2、用母线的话就是电机并联,你要有同步励磁和稳压控制措施,保证五台电机同频率同幅值
3、三相电基本是380V,没有3芯电缆
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |