一、石材铺装的技术规范:
1、熟悉图纸:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部位之间关系。
2、试拼:在正式铺设前,对每一房间的石材(或花岗石)板块;应按图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号放整齐。
3、弹线:在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线,用以检查和控制石材板块的位置,十字线可以弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。
4、试排:在房内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度大于板块,厚度不小于3cm。根据图纸要求把石材板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。
5、基层自理:在铺砌石材板之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及石材块),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。
6、铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度做灰饼定位,拉十字线,铺找平层水泥砂浆,找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺,铺好后刮大杠、拍实,用抹子找平,其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。
7、铺石材块:一般房间应先里后外进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按照试拼编号,依次铺砌,逐步退至门口。铺前将石材板在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后,翻开石板,在石材板块背面先满批石材粘贴剂后批水泥浆,然后正式镶铺。
安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺,如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。石材板块之间,接缝要严,不留缝隙。
8、抛光处理:要求专业厂家进行抛光处理。部分石材特别是吸水率高的大理石,应该采用石材结晶处理。根据实际情况请专业厂家进行。
二、石材铺装验收要求:
1质量验收
本规范质量验收应按照隐蔽工程、分项工程、子分部工程的顺序来验收。
各类建筑地面的面层、垫层的检查应按照一般规定、主控项目和一般项目3部分进行。
建筑地面工程施工质量的验收,应在各类面层子分部工程的面层铺设与其相应的基层铺设的分项工程施工质量检验全部合格的基础上验收核定。
4.1组织形式
建筑地面工程完工后,施工质量验收应在建筑施工企业(或承包商)自检合格的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行抽查检验。
4.2检验规定
(1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层可按每3层(不足3层按3层计)作为检验批
(2)每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不少于3间;不足3间,按全数检查;其中走廊(过道)以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以2个轴线为1间计算。
(3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不少于4间,不足4间按全数检查。
4.3一般规定
本规范各章、节均有一般规定。一般规定是指同类型面层、垫层具有共性的要求,如适用范围、原材料、配合比、设计要求等。一般规定应原则掌握。
4.4主控项目
主控项目通常是指定性的要求,其规定必须严格执行。
建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目均必须达到本规范规定的质量标准,认定为合格;凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》CB50300-2001的规定处理。
4.5一般项目
一般项目通常是指定量的要求,其指标应按规定执行。
建筑地面工程的分项工程施工质量检验的一般项目80%以上的检查点符合本规范规定的质量要求时方为合格。同时,一般项目80%以上的检查点符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响装饰效果,并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定处理。
4.6强制性条文
本规范以黑体字标识的条文为强制性条文,共8条。
本规范针对影响到人身安全和健康,室内环境保护,以及使用功能等方面均设置了强制性条文。
按照建设部81号令的规定,强制性条文必须严格执行。
如第4.9.8条规定:“有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水。”第4.10.10条规定:“防水隔离层严禁渗漏,坡向正确、排水通畅。”这2条规定主要是考虑到由于楼地面渗漏引起纠纷而设置的。
4.7资料
在验收建筑地面工程时,应检查下列工程质量文件和记录:0地面工程设计图纸和变更文件等;②原材料的出厂检验报告和质量合格保证文件,材料进场检(试)验报告(含抽样报告);3各层的强度等级、密实度等试验报告和测定记录;④各类地面工程施工质量控制文件;⑤各构造层的隐蔽验收及其他有关验收文件。
4.8观感检查
建筑地面工程观感质量综合评价如下:①变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合本规范的规定,抽查后作出评价;②室内建筑地面工程按各子分部工程抽查后分别作出评价;③楼梯、踏步等工程项目归类抽查分别作出评价。以上3条是对应现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中观感质量综合评价而设定的。
扩展资料:
注意:涂刷石材的防护必须待石材的水分干透后方可涂刷。如水分还未干透,工期赶紧的情况下,可先刷五面防护剂,正面待项目完成后石材面水分完全蒸发后才做最后一道的正面石材防护剂处理,最后进行石材结晶处理。
石材防护剂的涂刷如处理得不好,会把石材的水分封闭在石材里跑不出来,造成石材里保留水影,一旦形成水影后,此类质量问题就非常难处理和修复了。
本规范与原国家标准《建筑工程质量检验评定标准>GBJ301-88相比要严格、全面,体现在:
1、单从分项工程的一般项目的检查来比较,本规范的要求要提高一个档坎,如GBJ301-88中的允许偏差项目合格为70%,优良为90%,而本规范规定允许偏差项目合格为80%,没有优良等级;
2、本规范设置了强制性条文,这是原国家标准没有的;
3、本规范对直接影响到质量的关键工艺,提出了过程控制的要求,弥补了原国家标准的不足。
A 施工准备
1、材料
1)石材(现场放样,放样图纸确认后,由石材厂加工的成品)的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。
2)水泥:32.5 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并准备适量擦缝用专用填缝剂(颜色和石材对照)。如果铺设的为浅色石材,须准备白水泥白色珍珠岩。
3)砂:中砂或粗砂(砂以金黄色为最佳,忌用含泥量大的黑砂)含泥量<3%。过8mm 孔径的筛子。
4)石材专用粘贴剂,石材表面防护剂(建议采用进口产品)。
5)资料:石材进场备案证明、检测报告、产品质量保证书、复检报告(每500平方为一个批次)放射性核素限量检测报告,石材粘结剂、防护剂的产品合格证、检测报告(全部以盖红章为有效)。
2、作业条件
1)石材板块进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使用。需要切割钻孔的板材,在安装前加工好。石材加工安排在场外加工。室内抹灰、水电设备管线等均已完成。房内四周墙上弹好+100cm 水平线。施工前应放出铺设石材地面的施工大样图。
2)石材进场后,要铲去石材背后的网格布,然后采用石材防护剂对石材进行六面防护处理,晾干后再进行铺贴了。
B 操作工艺
根据图纸要求把石材板块排好,以便检查板块之间的缝隙 ,核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。
5、基层自理:在铺砌石材板之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及石材块),然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。
6、铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度做灰饼定位,拉十字线,铺找平层水泥砂浆,找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松散为宜。安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板(不得用木锤直接敲击石材板),根据水平线用水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺,如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。石材板块之间,接缝要严,不留缝隙。
8、抛光处理:要求专业厂家进行抛光处理。部分石材特别是吸水率高的大理石,应该采用石材结晶处理。根据实际情况请专业厂家进行。
C、质量标准
1、主控项目
1)、石材面层所用板块的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。
2)、面层与下一层应结合牢固,无空鼓。
3)、饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。
2、一般项目
1)、石材面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
2)、石材面层的允许偏差应符合质量验收规范的规定。
3)主要控制数据:表面平整度:2mm;缝格平直:2mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:2mm;板块间隙宽度:1mm。
D、石材六面防护剂涂刷时需注意的事项:
涂刷石材的防护必须待石材的水分干透后方可涂刷。如水分还未干透,工期赶紧的情况下,可先刷五面防护剂,正面待项目完成后石材面水分完全蒸发后才做最后一道的正面石材防护剂处理,最后进行石材结晶处理。石材防护剂的涂刷如处理得不好,会把石材的水分封闭在石材里跑不出来,造成石材里保留水影,一旦形成水影后,此类质量问题就非常难处理和修复了。
6.3.9 同本规范第6.2.12条。
6.3.10 同本规范第6.2.13条。
6.3.1l 同本规范第6.2.14条。6.1.7 本条主要是为防治板块类踢脚线的空鼓。
6.1.8 本条对板块面层允许偏差和检验方法提出标准。标准考虑了不同板块的材料质量和材料特性对其铺设质量的影响。
6.2 砖面 层
6.2.1 本条阐明了砖面层为陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖和水泥花砖等。
6.2.2 本条明确防腐蚀要求砖面层应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定。
6.2.3 本条对水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,在铺贴前检验和铺贴时、铺贴后养护提出了应遵守的规定。
6.2.4 本条提出对陶瓷锦砖铺贴检验的有关质量要求。
6.2.5 本条对缸砖面层用沥青胶结料铺贴时按照热沥青特点而作出的规定。
6.2.6 为防止污染对人体的伤害,提出了对胶粘剂材料的污染控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
I 主控项目
6.2.7 本条作为主控项目,规定了砖的品种、质量应符龠毂计要求,并规定了检验方法。
6.2.8 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。
Ⅱ 一般项目
6.2.95.4水磨石面层
5.4.1 本条明确面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm。
5.4.2 本条明确深色、浅色水磨石面层应采用的水泥品种及对彩色面层使用水泥和颜料的要求。
5.4.3 本条明确面层的结合层、水泥砂浆的体积比、相应的强度等级以及水泥砂浆稠度要求。
5.4.4 本条明确普通水磨石面层的磨光遍数。
5.4.5 本条要求在水磨石面层磨光后应做好面层保护,防止污染。
I 主控项目
5.4.6 本条强调了对水磨石面层石粒、水泥、颜料的要求和检验方法。
5.4.7 本条明确对水磨石面层拌合料体积比的要求和检验方法。
5.4.8 本条强调了水磨石面层与下一层结合应牢固、无空鼓和检验方法。6.2.9 本条为砖面层观感质量检验标准和方法。
6.2.10 本条为砖面层的镶边质量检验要求和方法。
6.2.1l 本条为砖面层踢脚线质量检验标准和方法。
6.2.12 本条为楼梯踏步和台阶的质量检验标准和方法。
6.2.13 本条对坡度面层提出质量检验标准和方法。以检查泼水不积水和蓄水不漏水为主要标准。
6.2.14本条提出了检查砖面层表面质量的允许偏差和相应的检验方法。
6.3大理石面层和花岗石面层
6.3.1 本条阐明板材面层为大理石、花岗石等,其中大理石和磨光花岗石板材不得用于室外地面,鉴于大理石为石灰岩用于室外易风化的特性,磨光板材用于室外地面易滑伤人。
6.3.2 本条对大理石和花岗石板材技术等级、光泽度、外观等质量检验提出应符合国家现行的行业标准。
6.3.3 本条为板材的现场检验、使用品种、试拼等的规定。
6.3.4 本条对大理石、花岗石板面层的铺设提出规定,以便于检查验收。
I 主控项目
6.3.5 本条作为主控项目,规定了所用板块的品种、质量应符合设计要求为主,并提出检验方法。
6.3.6 同本规范第6.2.8条。
Ⅱ 一般项目
6.3.7 本条为大理石、花岗石面层观感质量和检验方法。5.4.9 本条明确对面层目测检查的要求和方法。
5.4.10 本条明确对水磨石踢脚线的要求和检验方法。
5.4.1l 本条明确对水磨石楼梯踏步的要求和检验方法。
5.4.12 本条明确对水磨石面层的允许偏差和检验方法。
6板块面层铺设
6.1 一般 规 定
6.1.1 本条阐明板块面层子分部施工质量检验所涵盖的分项工程为砖地面、大理石和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料地板面层、活动地板面层、地毯面层等。
6.1.2 本条规定为在面层施工时,保证基层应具有相当的强度。
6.1.3 本条对结合层和填缝材料为水泥砂浆的拌制材料提出要求,以满足强度等级要求和适用性要求为主。
6.1.4 本条对沥青胶结材料提出应符合设计要求和国家现行的产品标准。
6.1.5 小于1/4板块边长的边角,影响观感效果,故作此规定。
6.1.6 本条同水泥类材料的养护标准要求。
36
6.3
大理石面层和花岗石面层
6.3.1
大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石(
或碎拼大理石、碎拼花岗石)
板材应在结合层上铺设。
6.3.2
天然大理石、花岗石的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合国家现行行业标准《天然大理石建筑板材》jc79、《天然花岗石建筑板材》jc
205
的规定。
6.3.3
板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,
品种不同的板材不得混杂使用;在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求,试拼编号。
6.3.4
铺设大理石、花岗石面层前,
板材应浸湿、晾干;
结合层与板材应分段同时铺设。
ⅰ
主控项目
6.3.5
大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。
检验方法:
观察检查和检查材质合格记录。
6.3.6
面层与下一层应结合牢固,
无空鼓。
检验方法:
用小锤轻击检查。
注:
凡单块板块边角有局部空鼓,
且每自然间(
标准间)
不超过总数的5%
可不计。
{否则返工}
ⅱ
一般项目
6.3.7
大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
检验方法:
观察检查。
6.3.8
踢脚线表面应洁净,
高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
检验方法:
观察和用小锤轻击及钢尺检查。
6.3.9
楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐,
楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:
观察和用钢尺检查。
6.3.10
面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,
无渗漏。
检验方法:
观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。
6.3.11
大理石和花岗石面层(
或碎拼大理石、碎拼花岗石)的允许偏差应符合本规范表6.1.8
的规定。
检验方法:
应按本规范表6.1.8
中的检验方法检验
表6.1.8
板、块面层的允许偏差和检验方法(mm)
项次
项目
允许偏差
检验方法
陶瓷锦砖、高级水磨石板、陶瓷地砖面层
缸砖面层
水泥花砖面层
水磨石板块面层
大理石面层和花岗岩面层
塑料板面层
水泥混凝土板块面层
碎拼大理石、碎拼花岗岩面层活动地板面层
条石面层
块石面层
1
表面平整度
用2m靠尺和楔形塞尺检查
2
缝格平直
拉5m线和用钢尺检查
3
接缝高低差
用钢尺检查和楔形塞尺检查
4
踢脚线上口平直
拉5m线和用钢尺检查
5
板块间隙宽度
用钢尺检查