机房耗电量如何计算?服务器功率1200w(20台)UPS额定容量80KVA ,空调功率70kw,一天用多少电?
844.8度电。
千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:kW·h,计算公式为功率乘以时间。假设一台耗电设备的功率为2500瓦,即其一小时的耗电量为2.5千瓦时,也就是一小时2.5度电。即电功率为1000W的用电器工作一小时为1度电。
那么1200W的服务器每24小时用电量为:
1200W*20台*24小时/1000=576度
UPS用电量按照10%计算,24小时的用电量为:
1200W*20台*10%*24小时/1000 =57.6度
空调的能效比按照1:3计算,70KW的空调24小时的用电量为:
(24KW+2.4KW)*1/3*1台*24小时 = 211.2度
所以1天的总用电量为:
576+57.6+211.2 = 844.8度
扩展资料:
与电功率相关的公式
电功(W)与电能单位一样国际单位是焦耳(J)
电功率的公式:P=W/t (公式中的t表示时间,基本单位为秒-s,也常用单位小时-h来作计算)
电功率的测量公式:P=UI (公式中的U表示电压,基本单位为伏特-V;大写I表示电流,基本单位为安培-A)
根据欧姆定律:U=IR (公式中的R表示电阻,基本单位为欧姆-Ω)
因此,电功率的公式还可以变式为:
①P=I×I×R(用在串联电路时较方便)
②P=U×U/R(用在并联电路较方便)
③W=U×Q
因为I=Q/t
所以Q=I×t
所以W=I×U×t(计算电功的公式,适用于任何电路)
④通过欧姆定律,可以导出;
因为I=U/R
所以W=U/R×U×t
W=U²/Rt(适用于纯电阻电路)
参考资料来源:百度百科—度
2024-11-14 广告
电功率为1000W的用电器工作一小时为1度电
1200W的服务器每24小时用电量: 1200W*20台*24小时/1000 = 576 度
UPS用电量按照10%计算:1200W*20台*10%*24小时/1000 = 57.6 度
空调的能效比按照1:3计算,70KW的空调用电量: (24KW+2.4KW)*1/3*1台*24小时 = 211.2度
1天的用电量为:576+57.6+211.2 = 844.8度
电功率为1000W的用电器工作一小时为1度电
1200W的服务器每24小时用电量: 1200W*20台*24小时/1000 = 576 度
UPS用电量一般可以忽略不计
70KW的空调用电量: 70KW = 70000W*1台*24小时/1000 = 1680 度
按照广州市工业用电计算当日电费为 (576+1680)* 0.86元/度 = 1940.16元