我是仪表模拟量输入是-10V到+10V,而PLC的模拟量输入是0到10V,请教大家如何转 5

 我来答
浮利殊0aW
2012-09-12
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
仪表应该是模拟量输出是-10V到+10V,而不是输入,可以再plc中作转换参考我的例子
­
如何把传感器4-20mA信号通过PLC 0-20mA正确读出来
例子:仪表输出4-20mA信号,量程范围0-10MP,twido PLC模拟量模块只支持0-20mA,
设它对应数字范围0-20000
在PLC中做这样运算

实时压力=(D-旦败D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
导入数据
实时压力=(D-4000)×10/16000+0

Am:压力最大值手芹

A:实时毕迟毕压力A0:最低压力D:实时模拟数字值
Dm:最大模拟数字值
D0:4毫安对应模拟数字值
普测光电
2024-08-01 广告
稳态模拟器是无锡普测光电科技有限公司研发的高精度测试设备,专为模拟产品在稳定环境条件下的性能表现而设计。它能精准控制并维持温度、湿度、光照等环境参数于设定值,有效隔离外界干扰,确保测试结果的可靠性与可重复性。广泛应用于光电产品、电子元器件、... 点击进入详情页
本回答由普测光电提供
尼米啊
2012-09-11 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:33.4万
展开全部
加一个输入-10V到+10V,输出0到10V(接到PLC),的隔离变送器。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
plc编程范老师
2012-09-10 · TA获得超过243个赞
知道小有建树答主
回答量:1311
采纳率:100%
帮助的人:178万
展开全部
哪家的PLC,多少支持-10--10V的
已赞过 已踩过<