我是仪表模拟量输入是-10V到+10V,而PLC的模拟量输入是0到10V,请教大家如何转 5
3个回答
展开全部
仪表应该是模拟量输出是-10V到+10V,而不是输入,可以再plc中作转换参考我的例子
如何把传感器4-20mA信号通过PLC 0-20mA正确读出来
例子:仪表输出4-20mA信号,量程范围0-10MP,twido PLC模拟量模块只支持0-20mA,
设它对应数字范围0-20000
在PLC中做这样运算
实时压力=(D-旦败D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
导入数据
实时压力=(D-4000)×10/16000+0
Am:压力最大值手芹
A:实时毕迟毕压力A0:最低压力D:实时模拟数字值
Dm:最大模拟数字值
D0:4毫安对应模拟数字值
