Modbus网络传输标准的Modbus口是使用RS-232-C兼容串行接口,定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验,控制器能直接或经由Modem组网。

控制器通信使用主一从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询),其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。

从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域,如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把作为回应发送出去。

Modbus协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是对等,如果一控制器发送一消息,只是作为主设备,并期望从从设备得到回应,同样当控制器接收到一消息,将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。

扩展资料:

三菱plc注意事项:

1、三菱PLC要求环境温度在 0-55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有 30mm 以上间隔,开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射,如果周围环境超过 55℃ ,要安装电风扇强迫通风。

2、应使三菱PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10-55Hz的频繁或连续振动,当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。

3、避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等,对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将三菱PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。

4、三菱PLC供电电源为 50Hz、220( 1±10% )V的交流电,对于电源线来的干扰, 三菱PLC 本身具有足够的抵制能力,对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路

参考资料来源:百度百科-三菱PLC

参考资料来源:百度百科-Modbus通讯协议

参考资料来源:百度百科-串行接口

参考资料来源:百度百科-通信控制器

参考资料来源:百度百科-MODBUS协议

力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
遙若山河
推荐于2017-09-26 · TA获得超过571个赞
知道小有建树答主
回答量:399
采纳率:0%
帮助的人:181万
展开全部
Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。而Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

关于实现其通信
一、Modbus网络传输 标准的Modbus口是使用RS-232-C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。 二、其它类型传输 在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制器都能初始化和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程。在消息位,Modbus协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果一控制器发送一消息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到一消息,它将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
串口通信之家
2020-12-17 · Modbus TCP\RTU\ASCII通信之家
串口通信之家
采纳数:14 获赞数:10

向TA提问 私信TA
展开全部

单片机和三菱\西门子\欧姆龙\松下\施耐德\罗克韦尔PLC实现Modbus TCP以太网通信

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
左眼撒旦
2012-09-11 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:265
采纳率:100%
帮助的人:224万
展开全部
下面挂一个协议转换模块,三菱的PLC是LINK协议,专用的模块是DAM-3381,用来把LINK协议转换为MODBUS协议,具体的参数你要的话给我留个邮箱,发给你。