流量计输出的4-20mA的信号如何采集到电脑

有一个流量计,带4-20mA的信号输出,我想把流量值直接采集到计算机,请问如何实现?如果可以实现,那电脑上显示的是电流的值,还是流量的值?是不是只显示电流值,然后我根据某... 有一个流量计,带4-20mA的信号输出,我想把流量值直接采集到计算机,请问如何实现?
如果可以实现,那电脑上显示的是电流的值,还是流量的值?是不是只显示电流值,然后我根据某种换算关系算出流量值。
请不吝赐教。
我有HP34901A的采集卡和相应采集仪了,可以采集电流信号。看来只能将采集到的电流信号手动换算成流量了?

还有,连接到采集卡上的信号线要用什么样的,在哪买到,谢谢了!
展开
 我来答
流量测量世界
2008-03-04 · 专注于流量计在不同行业的应用分析
流量测量世界
采纳数:480 获赞数:3560

向TA提问 私信TA
展开全部
HP34970A是一个轻巧便携式的数据自动采集单元,测量精度高,内置数字电压表为 6.1/2 精度。它可直接测量热电偶、电阻温度计、热敏电阻等所检测的温度以及直流电压、交/直电流、电阻、频率和周期等物理量,还有数字输入/输出和控制功能。
你把流量计4-20mA的信号输出接采集仪的相应接口(通道),在软件设置里把流量计的流量量程范围(值)输入,即可显示流量计的瞬时流量值,同时还可以显示累积流量。这在工控行业是很普通的事情,希望你能明白,具体参数设置可以参见采集仪使用说明书。
along106
推荐于2017-11-25 · TA获得超过3197个赞
知道大有可为答主
回答量:1402
采纳率:100%
帮助的人:1304万
展开全部
记得在学校做实验的时候做过类似的东西
一个液位计,输出4-20mA,通过A/D板转换到电脑上,得到的是电流值,这个值是个瞬时值,通过C程序,对一段时间求平均值,再把换算关系加到程序中,可以直接得到液位值,非常方便。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bc9a8e7
2008-03-04
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:13.3万
展开全部
可以通过单片机采集你目前的电流信号,然后把该信号通过串口传送到计算机,再在计算机上面用相关的软件进行动态显示。。。。。也可以用换算来实现,不过单片机可以采集精度要自己用程序来控制。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友99333f9144
2008-03-04 · TA获得超过4065个赞
知道大有可为答主
回答量:4314
采纳率:0%
帮助的人:2331万
展开全部
一般电脑上用的是采集电压信号
所以要把电流信号转换成电压信号
而电流信号和流量是有关系的
可以调整中间的电压电流比例电路
让流量数值等效直接显示
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hamlily
2008-03-04 · TA获得超过1271个赞
知道小有建树答主
回答量:1452
采纳率:0%
帮助的人:709万
展开全部
通过板卡进行A/D转换,然后通过程序进行运算,在计算机内部折算成流量值,注意零点漂移的情况,加调零点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)