  扣件式钢管脚手架搭设规范:
  《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
  (1)脚手架技术参数
  脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。
  (2)搭设顺序
  搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平管、搭设抛撑、搭设立柱搭设第二步纵向水平杆、搭设第二步横向水平管……
  脚手架排底的时候,首先必须在转角、门窗和开口处设置立杆并依次向其它位置展开。 (3)立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱节点不应设置在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
  (4)脚手架支撑的设置
  A 脚手架应设置剪刀撑与横向支撑。
  B 脚手架应按规范规定设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立柱的根数为4~6根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,其斜杆与大横杆水平面的倾角宜在450~600之间。由于建筑平面形状不同,脚手架一个立面总距大于3000mm小于6000mm的单独设置交叉剪刀撑,立面距离小于3000mm的设置之字型斜撑。
  C 架中每隔6跨设置一道横向支撑,支撑斜杆在1~2步内由底至上成之字型连续布置。
    D 剪刀撑钢管的搭接长度不得小于80cm,且每一个搭接处使用的旋转扣件不得小于两个。
  (5)铺设脚手板
  A 脚手架外侧设置挡脚笆,挡脚笆设置在脚手架钢管内侧,安全网外侧,竹榀与钢管必须用16#铁丝捆扎。
  B 脚手板采用钢笆铺设,钢笆与钢管必须用16#铁丝捆扎,不得有探头板出现。
  (6)卸料平台的搭设
  A 卸料平台的布置
  卸料平台应均匀布置,每一个卸料平台的辐射面积为200m2。每一个面上卸料平台的个数不得超过两个。
  B 卸料平台的卸荷
  卸料平台卸荷结构必须设置在建筑物上,不得作用于外架上。
  C 卸料平台的结构
  卸料平台的宽度为1.8m,长度为2.0m,并悬挑1m作为防坠物屏蔽。
    D 卸料平台的防护
  卸料平台应设置两道扶手,高度分别为1.2m和0.6m,外侧用密目安全网屏蔽,兜底采用双层安全网(一道平网、一道密网)。
幸菜礼神意散志0I
高粉答主

2012-09-12 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:3.7万
采纳率:72%
帮助的人:1.9亿
展开全部
脚手架搭设规范

1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。
2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。
4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。
5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。
6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。
7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。
8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。
9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。
10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。
11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。
12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。
13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。
14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。
15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。
16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。
17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。
18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担。
19、安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。
20、金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。
21、金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。
22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。
23、当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丶迷格爆切人16
2019-12-21 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:31%
帮助的人:760万
展开全部
1.
扣件式钢管脚手架搭设的一般要求 (1)脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工...
2.
立杆搭设施工安全技术要求 (1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (2)...
3.
纵向水平杆搭设施工安全技术要求 (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ...
4.
横向水平杆搭设施工安全技术要求 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且...
5.
纵向、横向扫地杆搭设施工安全技术要求 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
贡奥骆海秋
2019-07-12 · TA获得超过3943个赞
知道大有可为答主
回答量:3052
采纳率:27%
帮助的人:224万
展开全部
请到网上下载规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版),这是现在正在使用的最具有权威性的钢管脚手架规范。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小河沿虎儿
2012-09-11 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:15%
帮助的人:2989万
展开全部
我 建议你
百度 你的关键词 (必要时 变换 你的 文字 表达 )
百度 (知道 百科 文库 地图 ............ ) 求解

去掉 搭设 (摆渡
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式