pkpm次梁和主梁

pkpm次梁在主梁支座处是以铰接形式建模,也就是说中间配筋会较大,无需更改。那支座处呢,构造配筋吗?应该和实际比小了,要手动增大?还是它会按固接,用上弯矩调幅系数呢?会的... pkpm次梁在主梁支座处是以铰接形式建模,也就是说中间配筋会较大,无需更改。那支座处呢,构造配筋吗?应该和实际比小了,要手动增大?还是它会按固接,用上弯矩调幅系数呢?会的答! 展开
 我来答
fangkean520
2012-09-18
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
不需要调整~~我们铰接的目的主要是释放次梁对主梁的扭转影响,因为现浇板本来厅返对答裂主梁清伏闭的刚度有很大的帮助作用。
百度网友7a8f58c
推荐于2016-06-14 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1641万
展开全部
我从来不用铰接的形式建次梁,因为你其实做不到铰接的。而按照铰接算,会把次梁传递到主梁昌塌的弯矩也漏掉了,主察州梁原本应该受到的扭矩也没了,计算结果是偏不安全的。

如果不设置铰接按照默认的固结算,那么次梁和主梁连接点的弯矩是按照刚度分配的,这个节点的刚度不大所以弯矩不会很大。我建议是不要考虑调幅了。耐没圆
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
荷兰飘大雪
2012-09-12 · TA获得超过185个赞
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:95万
展开全部
按次梁来建 梁端与主梁为铰接 不产生负弯矩 需要在特殊构凯消件定义中 将该次梁改为调幅梁与之前主梁一样进行弯矩调幅。
当然,节点数盯明知不是过多,次梁直接按主梁来建,统一调幅。
按次梁槐厅建 在次梁与主梁 墙交接处不会产生节点 也不会将主梁分段 可减少整个模型的节点数。
两种不同的输入次梁方法对于板的导荷方式,整体刚度,制作连接形式及配筋等都有区别。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式