电气设备检查内容

 我来答
不一样的网络工程师
高粉答主

2019-03-03 · 爱生活爱写作,专注于生活正能量的持续输出
不一样的网络工程师
采纳数:197 获赞数:193584

向TA提问 私信TA
展开全部

(一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。

(二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。

(三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。

(四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。

(五)严禁带电检修各种电气设备。

扩展资料

电气操作人员的资格和要求:

(一)电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。

(二)电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。

(三)电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。

(四)电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

(五)变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。

(六)现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。

(七)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。

(八)电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。

参考资料来源:百度百科-电气设备

TMSK0326
推荐于2019-10-18 · TA获得超过3174个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:6363
展开全部

1、线路检查:

主要包括两类:即电气设备和电气线路。电气设备包括变配电设施、各用电设备及电气控制装置。

电气线路包括供配电线路、接地装置及线路保护装置与措施(例如穿管措施)。

设备外表整洁,安装稳固可靠,并能方便拆卸、维修和调整。

所有电气设备、元器件应按图纸要求完整无缺、若要代用,需查阅有关产品目录,应保证主要参数一致或接近。

2、元件检查:

检测方法可以分为直观检查和器具检查。检测工具应包括各种电工测量仪器和测量过热或放电可能的专用设备。

各种行程开关、按钮等动作灵活,准确可靠。

电气仪表的表盘玻璃完好,表针动作灵活,计量准确。

3、划定检测项目:

在检测对象的基础上划定不同检测对象的检测项目。

从实际出发,电气安全事故并不仅仅包括消防安全这一项,其检测项目应该有所属限定性而不应是一个包罗万象、无特定性的普适规范。

电气消防安全检测的检测项目应该只是和消防安全有关的项目。

如电气过热、积热不散、放电、绝缘或接地故障及保护措施缺失,都应该是检测项目的重要内容。

扩展资料:

火灾原因:

电气火灾是因电能引起火源而发生的。其直接原因主要是漏电、短路、过载、接触不良、过负荷、电弧、电火花等,造成高温发热,并引燃周围可燃物酿成火灾。

1、漏电:电线或其支架材料的绝缘能力差,以致导线之间或导线与大地间有微量的电流通过,漏电的电火花能成为火灾的着火源;

2、短路:在电气线路上,由于各种原因,电势不同的两点相接或相碰,产生电流突然增大的现象。由于短路回路中的电流很大,在短路点上极易产生强烈的电火花和电弧,并使导线的金属导体出现熔化和剥蚀缺损的痕迹,这种强烈的短路电弧和熔化的高温金属都能引起可燃物质燃烧;

3、过负荷:指导线中通过的电流量超过安全电流值。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,通过电流量越大,发热量就越大,导线绝缘层温度就越高。一旦绝缘导线的温度超过最高允许工作温度,导线的绝缘层就会加速老化,甚至发生燃烧,引起火灾事故;

4、接触电阻过大:在电源线的连接处和电源线与开关、保护装置及较大的用电设备连接的地方,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大;

5、电火花和电弧。电火花是电极间放电的结果,电弧是由大量密集的电火花构成的。电弧的温度可高达3000qC以上,电火花和电弧容易引起可燃物质燃烧或爆炸,引起火灾。

参考资料:百度百科-电气消防安全检测

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hx20054280
推荐于2017-10-13 · TA获得超过305个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:100%
帮助的人:51.9万
展开全部
(一)外观检查
1.设备应可靠接地,地线应采用多股铜线,其截面积不得小于4mm2。
2. 设备外表整洁,安装稳固可靠,并能方便拆卸、维修和调整。
3.所有电气设备、元器件应按图纸要求完整无缺、若要代用,需查阅有关产品目录,应保证主要参数一致或接近。
(二)外部配线
1 .配线必须整洁,绝缘无破损现象,可用500V兆欧表测量绝缘电阻值应不低于0.5MΩ.
2 .电线管应整齐,固定可靠,管子的连接采用管接头,管子终端应安装管扣保护圈。
3.为避免将电线管与油管或冷却液管混淆,不应把电线管与它们装设得很近。
4. 电线可敷设在机床底座内的导线通道内,但必须防止液体、铁屑和灰尘侵入。
5. 导线端头上应有线号,线头弯曲方向要与螺帽拧紧方向一致,多股线端头应压接或烫焊锡。
6.压接导线的螺钉应有平垫圈和弹簧垫圈。
7.主电路、控制电路,特别是接地线颜色应有区别。
8.敷设在易受机械损伤部位的导线,应采用铁管或金属软管保护;而在不可能遭受机械损伤部位的导线;可采用塑料管保护;在发热体上方或旁边的导线,必须加耐热瓷管进行保护。
9. 连接活动部分的导线(如箱门、刀架、溜板箱等)应采用多股软线。对多根导线可用线绳、螺旋管捆扎或用塑料管、金属软管保护,以免损伤。对活动束线应留有一定的弯曲活动长度,保证线束在活动中不受拉
力。
(三)电气元件的检查
1. 继电器和接触器应外观清洁,电木无烧伤痕迹;触点平整,接触可靠;衔铁动作灵活无粘卡现象;保证三相触点同步通断,在85%的额定电压下能可靠动作,灭弧装置无缺损;可逆接触器应有可靠的机械联锁。
2.电磁铁的行程不超过规定距离,工作衔铁动作灵活可靠,并无异常响声,在85%额定电压下应能可靠动作。
3.各种行程开关、按钮等动作灵活,准确可靠。
4. 电气仪表的表盘玻璃完好,表针动作灵活,计量准确。
5. 导线颜色应符合规定。
6. 各导电部分对地绝缘电阻应不小于1MΩ
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JYSSBK
2012-09-12 · TA获得超过4049个赞
知道小有建树答主
回答量:6322
采纳率:77%
帮助的人:1911万
展开全部
简单一点就是就是是否有电气部分松动、固定是否正常、电线是否有虚接、是否有冒火等等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
14207人正在获得一对一解答
哈尔滨冰雪奇缘1分钟前提交了问题
厦门蝴蝶飞舞1分钟前提交了问题
成都星星点灯5分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询35062位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式