西门子S7-200采用RS485通讯,如何做需要什么模块。请教高人?

我们的项目是要用两台S7-200PLC和MCGS组态通讯。... 我们的项目是要用两台S7-200PLC和MCGS组态通讯。 展开
 我来答
去平许呵6
推荐于2017-09-25 · TA获得超过4568个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:461万
展开全部
你只说明了你通讯的物理层是RS485方式。那么采用的通讯协议是什么?
西门子的PPI协议,或者Modbus-RTU,Profibus-DP都是基于RS485方式下的通讯协议。
如果采用PPI或者Modbus-RTU,那么不需要通讯模块,直接用PL自带通讯口即可。
如果采用Profibus-DP,那么需要外加EM277模块。且只能作为从站。
追问
有50米的距离,不用模块做得到吗。
需不需要用EM277呢。5611卡又有什么作用呢。
谢谢!
追答
MCGS组态软件应该支持西门子200系列的PPI协议。50米距离的话用PPI协议就可以。不用添加其他附件了。直接用PLC通讯口接到上位机,上位机需要一个RS232转RS485的设备。
980140703
2012-09-18
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4720
展开全部
不需模块,用ppi通讯,一台plc做主站与另一台plc通讯(用netr读和netw写),同时做主站的plc还可以做从站与mcgs通讯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zwlpengfei158
2012-09-16
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:20.9万
展开全部
485不需要模块
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)