请问彩钢屋顶避雷带制作方法是什么?谢谢!

 我来答
爱首创装饰
推荐于2017-09-24 · TA获得超过3085个赞
知道大有可为答主
回答量:1045
采纳率:58%
帮助的人:599万
展开全部
  金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
  1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
  2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米;
  3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;
  4:金属板无绝缘被覆屋。
  油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
  彩钢板屋面和钢屋架可以作为接闪器使用,如过有女儿墙时还应在女儿墙上设置避雷带。
  引下线可用结构柱子内的钢筋或钢结构建筑的钢柱。
  作雷击次数计算时校正系数可能要注意调整。
  接地部分的做法可参见利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
月夜汪的小屋
2012-09-12 · TA获得超过8998个赞
知道大有可为答主
回答量:3508
采纳率:66%
帮助的人:1812万
展开全部
直接将避雷引下线接至(可以压焊法也可用金属螺栓栓接)到彩钢屋面的金属层上即可。避雷引下线可以暗铺也可明铺。