威纶通触摸屏和西门子s7-200连接后为什么plc没响应,这两者地址都一一对应了
3个回答
展开全部
这个有两个原因。1、通信线有问题(你可以查一下威纶屏和200的通信线的连接)2、屏与plc的通信参数不一致,波特率等等
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同意一楼,估计是通讯线缆问题请使用威纶官方提供的西门子S7-200PLC通讯线缆连接,COM1通讯方式设置为RS485 2W
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一楼基本说了。我之前调试还试过一种情况,选择S7-200 PPI不行,选择S7-200就可以了。可以试试,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?