接近开关计数器接线怎么接

接近开关是AC220的两线常闭计数器是AUTEWELLDH48J的。。。... 接近开关是AC220的两线 常闭 计数器是AUTEWELL DH48J 的 。。。 展开
 我来答
付付付付付LL
2018-12-31 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:147
采纳率:100%
帮助的人:2.2万
展开全部

你必须先确定你的接近开关是NPN常开型的,然后棕色线接计数器的4号脚,黑色线接计数器的3号脚,蓝色线接计数器的1号脚。然后计数器电源接2和7号脚,剩下的5-6-8三个脚是触点。

扩展资料


首先确定电源端子,如果用接近开关或光电开关,那么开关棕色线(有的为红色)接仪表12V(有的标为VCC或U0),蓝色线接仪表GND(有的标为COM),黑色线接IN端(有的标为CNT); 如果用两线的机械触点开关,那么这两根线应接在上述的IN和GND端。


计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。

yjh_27
2015-08-26 · TA获得超过9354个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1383万
展开全部

你必须先确定你的接近开关是NPN常开型的,然后棕色线接计数器的4号脚,黑色线接计数器的3号脚,蓝色线接计数器的1号脚。然后计数器电源接2和7号脚,剩下的5-6-8三个脚是触点

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sjl1818
2012-09-14 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:24.7万
展开全部
加一个220V的HH51P或HH52P中间继电器,将近接开关、中间继电器的线圈与220V电源串联接好,将中间继电器的常开触点接入计数器的计数输入端即可。
追问
请问接近开关可以直接连接 DH48J计数器吗?能连接 具体怎么连接才能计数呢,连接哪个触点啊。。谢谢
追答
两线制的近接开关不可以直接进入计数器,因为通电后近接开关有一个自身的220V工作电压会击穿计数器,中间继电器的常开触点两端分别连接到计数器的1、3脚即可。
如果不用中间继电器,但需改用10V~30V的NPN三线制的近接开关也可以,将三线制近接开关的黑色线和蓝色线接到计数器的1、3脚,棕色线接10V~30V电源正极,蓝色线同时接10V~30V电源负极。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我是凉茶
2019-06-27
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部
请问一下568三个触点是起什么作用?连接什么地方?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起