650KVA变压器可负载多少KW?

 我来答
小小老渔夫
推荐于2016-10-10 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:9589
采纳率:50%
帮助的人:1.1亿
展开全部
看功率因素达到多少。按照功率因素0.9计算,就是能带585KW。当然,功率因素都是会变的,如果功率因素只有0.8,那么只能带520KW了,通过在低压侧增加电压无功补偿装置(比如电容器)能提高功率因素,使主变能带的负荷增加。
理想状态功率因素为1,那时就能带650KW了。
一般电力系统能达到的功率因素在0.9以上,就是带585KW以上的负荷是没有问题的。
xiao83726
2008-03-07 · TA获得超过2065个赞
知道小有建树答主
回答量:326
采纳率:0%
帮助的人:608万
展开全部
考虑功率因数0.8,考虑机械效率0.9
额定输出有功功率:
650X0.8X0.9=468KW

散热满足情况下,允许可考虑1。2倍过载:
468X1.2=561.6KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cpkf
2008-03-06 · TA获得超过3920个赞
知道小有建树答主
回答量:1098
采纳率:0%
帮助的人:906万
展开全部
应该就是650KW。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助