消防配电穿线管为什么要用钢管
展开全部
阻燃或耐火电缆并敷设在电缆。
明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
扩展资料:
消防配电要求规定:
1、二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回 6kV 及以上专用的架空线路或电缆供电。
2、当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受 100%的二级负荷。
3、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2020-09-16 广告
2020-09-16 广告
火灾自动报警系统一般包括以下几种功能线: 1、报警、联动总线。2、消防系统电源线DC24V。3、消防报警电话线。4、消火栓启泵线。5、消防系统广播线6、火灾显示盘通讯线。7、漏电火灾报警总线。8、消防硬拉线。 每种线原则上应单独穿管,但在工...
点击进入详情页
本回答由深圳市沃尔核材股份有限公司提供
2013-10-26
展开全部
哈哈,简单讲,“消防线管必须用钢管”那是国家规范的规定,必须这么做。
是因为防火需要,试想如果火还没烧起来,消防线管先烧坏了,还怎么报警、控制啊,那不就失去了消防线管存在的意义了吗。
是因为防火需要,试想如果火还没烧起来,消防线管先烧坏了,还怎么报警、控制啊,那不就失去了消防线管存在的意义了吗。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-26
展开全部
爬哦,人家问的是消防线管,消防线管是穿线的,管什么水压啊, 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
导电能力较弱,电阻值高,相对其他稀有金属价格更为便宜
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
防火要求。普通PVC管的话,不放火。发生火灾直接融掉了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询