电工作业时,应注意哪些安全事项
电工安全作业注意事项:
1、电工安全专用工具的绝缘性能、机械强度、材料结构和尺寸应符合规定,妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
2、在施工现场施工必须有两人以上方可作业。电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
3、使用各类电动工具,应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB 3787)及附件和中小型施工机具的规定。
4、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电作业。维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
5、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
6、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘在检修场所。检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电.
8、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
9、多台配电箱(盘)安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。
10、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用灭火器或干砂灭火。
11、进行耐压试验设备的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。
12、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
13、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。
14、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
15、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 电气设备、材料需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
17、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持规定的安全距离,作业时并必须有人监护。
变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或
线路各相分别验电。
3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
4、装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
5、接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁
用缠绕的方法,进行接地和短路。
6、设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
手持电动工具的日常检查至少应包括以下项目:
1、工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查;在使用前,使用者必须进行日常检查。
2、是否有产品认证标志及定期检查合格标志;
3、外壳、手柄有否裂缝或破损;
4、保护接地线联接是否完好无损;
5、电源线是否完好无损;
6、电源插头是否完整无损;
7、电源开关动作是否正常、灵活,有无缺损、破裂;
8、机械防护装置是否完好;手持电动工具的危险运动零、部件的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸。
9、工具转动部分是否转动灵活、轻快,无阻滞现象;
10、电气保护装置是否良好。
2019-08-21 广告
一、室内、外设备凡高于坠落面2M及以上可能坠落的高处进行作业:
1、户外穿墙套管上进行工作。
2、变压器上工作无可靠防护和平稳站立点时。(如:油枕、110kV套管、爬梯、)
3、主变中性点闸刀和放电间隙上工作。
4、户外流变、压变、闸刀、开关上工作无可靠站立处。(安装、搭接、检修)
5、户外门字架上工作。(更换导线、瓷瓶)
6、户外10kV母线桥上工作。
7、35kV高压熔丝上工作。(包括临时变)
8、户内穿墙套管上工作。
9、户内开关柜体上工作无可靠防护和站立点时。
10、户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、安装)
11、电容器架上进行作业。
12、所有水泥柱上作业。
二、室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的:
1、设备上打滑或无可靠站立点时。
2、夜间作业进行高处作业时。
3、进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸刀)
4、人员交叉作业有可能碰撞跌落时。
5、所有工作人员认为有危险的作业。
要求:
1、正确使用安全帽、安全带、登高器具。
2、高空作业必须系好安全带(绳)安全带应挂在上方牢固可靠处。
3、高空作业人员应衣着灵便,衣袖裤脚应扎紧,穿软底鞋。
4、严禁作业人员在高处玩耍嬉闹。
5、高处作业人员应配带工具袋,较硬、较大的工器具应系保险绳并可靠放置,传递物品应使用传递绳,严禁抛掷。
6、高处作业不得坐在平台边缘,或骑在设备危险处。如有需要应搭建工作平台。
7、高空作业四周有带电体时,应作好感应电的防范。和防止误碰带电体的措施。(如:挂接地线、用干燥的器具)
8、高空作业时如有需要应立警示牌,防止东西坠落砸伤地面人员。
9、必须认真执行监护制度。
四措:停电、验电、挂临时接电线、悬挂标示牌和装设遮拦
六制:工作许可制度、工作票制度、监护制度、工作转移制度、工作间断制度、工作终结制度
尤其是10000伏以上的尤为重要!!!!
2012-09-17
1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
2、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。
3、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验
4、当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。
5、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。
5、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用电工钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
6、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
7、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。
8、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。
9、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。
10、进行事故巡视检查和设备维修时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。
11、工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。
12、在巡视检查时如发现电气设备有重大故障或隐患,应立即采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
13、电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。
14、在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。 15、严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
16、正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。
17、万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 18、电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
19、换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。 20、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。
21、经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
22、接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
23、严禁用手触摸转动的电机轴。
24、严禁用手摆动带电大功率电缆。
25、烧毁电机要查明原因,防止再次发生。