用vb pc连接plc,用mscomm控件,向plc发送命令output,为啥反馈的信息input还是发送的命令,未得到数据

 我来答
麒麟中国China
2012-09-17 · TA获得超过244个赞
知道小有建树答主
回答量:300
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
你最好先看看PLC的串口针脚定义,再确定PC和PLC的连接线路是否正确。然后再调软件。另外你用的什么PLC?

如果PC端接收到的数据和发出去的数据相同,很可能是9针串口的2、3脚短接了。

另外要把mscomm控件的串口参数和PLC设置一致,波特率、校验位、数据位、停止慧神位等(通常是9600,N,8,1;也有其他的,看PLC的说明),再有mscomm控件的数据接收和发送方式也需要注意下。

mscomm控件的InputMode 属性确定用Input 属性读取的数据类型。如果设前兆亏置 InputMode 为 comInputModeText,Input 属性通过一个 Variant 返回文本数据。如果设置 InputMode 为 comInputModeBinary,Input 属性通过一个 Variant .返回二进制数据的数组。

mscomm控件的Output 属性可以传输文本数据或二进制数据。用 Output 属性传输文本数据,必须定义一个包含一个字符串的 Variant。发送二进制数据,必须传递一个包含字节数组的 Variant 到Output 属性。
正常情况下,如果发送一个 ANSI 字符串到应用程序,可猜册以以文本数据的形式发送。如果发送包含嵌入控制字符、Null 字符等等的数据,要以二进制形式发送。

参考资料: msdn

萍水e相逢
2012-09-15 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
先确保 线路无误

再 调试程序
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
intehel
2012-09-15 · TA获得超过1293个赞
知道大有可为答主
回答量:1601
采纳率:100%
帮助的人:1758万
展开全部
1、PLC返回的数据就是这样的;
2、232串口的2、3脚短路了。
追问
那怎么能获得数据啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)