请教一下大家短肢剪力墙按WPJ文件来配筋还是按体积配筋率来配筋啊

根据WPJ配筋的话,纵筋配筋好像都很大我看到别人的图,好像都是转角柱最多14条18就可以了是不是我的是短肢剪力墙配筋才这么大啊?难道是按着下面这个配筋才对吗?... 根据WPJ配筋的话,纵筋配筋好像都很大

我看到别人的图,好像都是转角柱最多14条18就可以了
是不是我的是短肢剪力墙配筋才这么大啊?
难道是按着下面这个配筋才对吗?
展开
 我来答
cws99
2012-09-17 · TA获得超过1587个赞
知道小有建树答主
回答量:451
采纳率:75%
帮助的人:373万
展开全部
1. 前几年这样的问题很突出。因pkpm对柱和墙计算取保护层厚度不同一样(柱取规范值 墙取200mm),而短肢墙“不定”取25mm还是200mm,所以对计算结果配筋影响很大。
2.新版2010抗规取消了“短肢剪力墙”结构,但对短肢墙做了专门的要求(无论短肢墙占多少比例,只要是短肢墙)均需较强,见相关规范。
你说的问题解决方法:
先查计算书,看保护层厚度是不是取200mm偏大了,如是,手工复核可算出实际需要的配筋量(按墙而不知柱);再按计算结果配筋并满足新规范对短肢墙的加强要求即可。