关于PLC组态的问题,望指教!
采用S7-200PLC改造了两个车间的生产流水线(车间相距较远,间距大约在1500米),每个车间有8个PLC,相互间是完全独立工作,现老板想通过电脑查看流水线的运行状态,...
采用S7-200 PLC改造了两个车间的生产流水线(车间相距较远,间距大约在1500米),每个车间有8个PLC,相互间是完全独立工作,现老板想通过电脑查看流水线的运行状态,请问可以组态吗?望懂行的大侠指教!
展开
3个回答
展开全部
当然可以组态。
如果是1200自带了以太网就很比较好办。
推荐的方法是通过MODBUS网关来做,每个厂房设一个modbus网关,网关连接到工控机的接口上,可以是以太网也可以是串口。当然成本会相对高点,组态也比较烦杂。
简单的方法是通过工控机的扩展卡直接扩展出16个串口来,不知道你监控用工控机到各个PLC的距离是多少,考虑到布线可能会超过1000米了,485的通讯速度会比较慢,效果应该会比较差,满足基本的电机启停监控功能可以,浮点格式的数据的实时监控就需要考虑考虑了。
上位机软件的话,选组态王或者易控这类都成,看你喜欢。
能提供Modbus网关的型号及厂家吗,小弟对工控比较感兴趣,想学习学习
追答
MOXA,台湾的,专做工业通讯的,基本要什么他那都有
北京捷麦顺驰科技