电流互感器额定电流如何选择?
6个回答
展开全部
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍。
对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。
电流互感器的选择主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。
RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。额定电流5A了。
对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及二次负载等因素。
上海启策动力
2020-08-06 广告
2020-08-06 广告
如果是计量用的电流互感器的话,请选用150/5的互感器,穿心匝数为2匝,计量倍数为电度表直接计量的15倍。如果要更加精细的计量可以选择穿心3匝,计量倍数为电度表直接计量的10倍。原因如下:穿心一匝,一次电流200A明显大于标称电流150A,...
点击进入详情页
本回答由上海启策动力提供
推荐于2017-09-06 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。
对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。
常用的电流互感器二次额定电流圴是5A,但1A也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5A时,电流表也就选定为额定电流5A了。
要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那要看你一次侧电流有多大了,根据情况选择变比,二次侧的变比一半为5或者1,比如100比5,100比1,选择的时候要保证二次侧电流可以与测试设备的额定电流想匹配
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一次按大于本路负载最大的实际电流靠档选取,二次一般5A.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询