低压端功率补偿,功率因数上不去怎么回事?
1000KVA变压器,低压端功率补偿,现在平时用电很小,平均每月有功5-7个数,而无功却有7-9个数,倍率6000,所以每个月功率因数都才0.5-0.6左右,到底怎么回事...
1000KVA变压器,低压端功率补偿,现在平时用电很小,平均每月有功5-7个数,而无功却有7-9个数,倍率6000,所以每个月功率因数都才0.5-0.6左右,到底怎么回事,希望能给予解答
展开
展开全部
变压器是1000KVA的,一定是高压计量方式吧,在变压器用电量很小的情况下,一定到考虑变压器的自身无功,因为变压器的自身无功参与月平均功率因数的计算。在负荷很小的情况下,即使二次补偿的再好,而不去补偿变压器的自身无功,要想不交力率电费也是办不到的。所以,对于这样的现场应该采取在变压器二次适度过补偿的方式,以抵消变压器的自身无功。 这样必须使用具有过补偿设定功能的无功补偿控制器。只有这样才能从根本上解决问题。

2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
呵呵
这是变压器的无功损耗,计入数据中的结果。变压器的无功功率,是一个几乎固定数值的无功功率需求,当你的用电少的时候,这个无功功率的数据相对就大,计算出来的功率因数自然就低。如果用电负荷上去了,这个无功功率的数据虽然没有变化,但是与巨大的有功功率数据相比,它就几乎变成可以忽略不计的数据了,你的功率因数就主要取决与负荷的功率因数了。
电费单上,显示的这个数据是“无功损耗”,或“无功分摊”。
用电少的时候,低压端的无功补偿装置往往不能很好的补偿,所以也无法从低端补偿高端的无功需求。
有些高水平的无功补偿控制器,比如奥特电器公司的GZK930,可以设置对变压器的补偿,即使是用电少的时候,也可以补偿到不罚款的水平,你不妨试试。
我要确定一下,你1000KVA的变压器,用的倍率确实是6000吗?真的是这个数,感觉怎么设计有问题?不大可能用6000的倍率的啊!回正题,平时用电很小,功率因数补不上去,你可以试着把补偿柜里的电容换小一点的,因为你用电量本来就很小,可能稍微补一个电容又超前了,换小一点的电容可以解决这问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?