离网型逆变器如何消除3次或5次谐波?
展开全部
呵呵
你是设计生产逆变器?还是使用逆变器?
如果是设计生产,那就要重新设计输出电路,关键是波形发生部分。
如果你是使用逆变器,那就:1、重新选品牌。2、加谐波滤波器。
你是设计生产逆变器?还是使用逆变器?
如果是设计生产,那就要重新设计输出电路,关键是波形发生部分。
如果你是使用逆变器,那就:1、重新选品牌。2、加谐波滤波器。
追问
我是使用逆变器,利用SVPWM控制,逆变之后直接给负载波形还是可以的,但是如果有个并网逆变器与之一起并联运行,就会导致波形变坏,请问您这个可能是什么原因呢?跟电路中其他的参数有关系吗?
追答
呵呵
问题出在两个逆变器并联使用。
逆变器的输出波形,是数字方式合成的,两台不同规格的逆变器,通常无法同步,所以其波形之间必定有相位差,有幅度差,它们合成以后,自然就不是正弦波了,就出现了谐波!
你从波形的合成上去想想,就会明白。
理论上说,并网逆变器具有自动跟踪功能,可以跟踪离网型逆变器的输出,去自动同步。但是当它们的功率容量基本相当的情况下,并网逆变器做跟踪是比较困难的。
可以这样类比:小汽车去跟踪火车,是比较容易的,因为火车惯性大,运动规律容易把握。但是小车跟踪小车,通常很难跟踪好。