变频器输入电压380V,请问直流电压多少伏?

 我来答
牛牛爱教育
高粉答主

2019-03-03 · 我是教育小达人,乐于助人; 专注于分享科
牛牛爱教育
采纳数:900 获赞数:105756

向TA提问 私信TA
展开全部

变频器输入电压是380v,直流电压不能够确定。跟运行频率有关,频率和电压成正比。

三相380V输入的变频器,其输出电压是根据输出频率变化而变化的,一般输出频率越低输出电压越低,但其最高输出电压一般不超过380V。

变频器输出的PWM波,会影响我们表测量的精度;而一般的万用表则没有滤波装置,有测量误差是很正常的,可以试着调试下载频,电压还会有变化。


扩展资料

变频器的功能作用

1、变频节能

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。

2、功率因数补偿节能

无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。

3、软启动节能

(1)电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。

而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。

(2)从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变。

但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素

参考资料来源:百度百科-变频器    

zh854581930
2019-02-21 · TA获得超过1.4万个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:100%
帮助的人:6.6万
展开全部

变频器输入电压是380v,直流电压不确定。跟运行频率有关,频率和电压成正比。

三相380V输入的变频器,其输出电压是根据输出频率变化而变化的,一般输出频率越低输出电压越低,但其最高输出电压一般不超过380V。

变频器输出的PWM波,会影响我们表测量的精度;而我们一般的万用表则没有滤波装置,有测量误差是很正常的,你可以试着调试下载频,电压还会有变化。

变频器输出的PWM波,会影响我们表测量的精度;而我们一般的万用表则没有滤波装置,有测量误差是很正常的,你可以试着调试下载频,电压还会有变化。

扩展资料

变频器的工作原理:

变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。

为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。

对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。

参考资料来源:百度百科-变频器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
思考fCxZm
推荐于2017-10-15 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.9万
采纳率:89%
帮助的人:4380万
展开全部
这是一个无法回答的问题。因为变频器通常电源进来先经过变压器,变压器副边出来才是整流滤波电路,因此,直流部分的电压与变压器、滤波回路(用电容还是电感,或者LC滤波等)、负载等都有关系。如果变压器是1:1的,即变压器输出仍是380V,则带负载的整流滤波电路(有电容的)输出大约是1.2倍交流电压。但不固定,负载变化,这一电压也会起变化。完全不带负载时可能达到√2倍交流电压,即交流峰值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hhlbdzd
2012-09-19 · TA获得超过288个赞
知道小有建树答主
回答量:302
采纳率:0%
帮助的人:181万
展开全部
三相全波整流后平均直流母线电压 1.35×380V=513V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
本报北京不能
2015-07-11 · TA获得超过6330个赞
知道大有可为答主
回答量:3019
采纳率:92%
帮助的人:811万
展开全部
经过整流之后一般为380V×1.414=537V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式