西门子wincc flexible 2008

wincc2008自动手动开关,四个单击对应四个灯,四个灯BOOL变量,我设置自动置位函数变量1,复位函数变量2,3,4,手动置位函数变量2,复位函数变量1,开置位函数变... wincc 2008 自动 手动 开 关,四个单击对应四个灯,四个灯BOOL变量,我设置自动置位函数变量1,复位函数变量2,3,4,手动置位函数变量2,复位函数变量1, 开置位函数变量3,复位函数变量4,关置位函数变量4,复位函数变量3,
问题:自动的时候,点击开为什么还能为真,怎么让在自动的时候其他的不能为真,只有手动的时候可以,谢谢,再谢谢,非常感谢
展开
 我来答
安yili
2012-09-20 · TA获得超过3263个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:60%
帮助的人:192万
展开全部
您用wincc flexible 2008 组态的是触摸屏吧?、
可以用两种方法实现
1.用脚本,可以完成您的要求,西门子有的型号不支持脚本的,像smart 700 ,就不支持。
2.触摸屏一般挂接在plc上面,可以在plc内部写程序,触摸屏上,自动,手动等按钮连接plc中的bool变量,用plc程序控制互锁可以做到的。呵呵