关于霍尼韦尔Vista120主机的问题

当我使用12342来布防的时候,主机报警了,我再使用12341来撤防的时候,键盘上面会显示FAULT**ZN**的错误,而且撤防的灯也不亮了。再次布防的时候布防的灯也不亮... 当我使用12342来布防的时候,主机报警了,我再使用12341来撤防的时候,键盘上面会显示FAULT ** ZN** 的错误,而且撤防的灯也不亮了。再次布防的时候布防的灯也不亮。
而且我使用软件的时候也出现问题,主机上面报警的时候,软件没有提示,当使用电脑撤防了之后,电脑这边就显示触发,而且一直显示触发,没有报警。主机这边报警过第一次之后就一直不能再报警了,当有新的防区触发的时候,主机只发出一声响的提示音。

如何解决这些问题啊??还是强烈要求霍尼韦尔能给我们做个好点的培训啊
展开
 我来答
陈紫圭2004
2012-09-22 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:39.9万
展开全部
根据经验,你没怎么弄明白埋铅凯系统就开始调试主机及软件了。错误原因肯定很多。建议你将120和软件都复位重新来过。另外你对报警系统可能不太熟悉。还有就是120的初弯唤始密码应该是4140,请问你是否改动设置了操作密码。
如果贵公司此类项目较多,建议你认真学习一下120及配套软件的应用和设置。我们行内常常开玩笑说,搞明白120,搞明白报警。。Honeywell很少上门培训工程商。但代理商常常上门。或接受工程商上门学习。激和带上你的项目需求,和120主板上门去学习吧。基本各大城市都有代理商的。
Jtti
2024-10-10 广告
Jtti主机拥有较高的性价比和稳定性,适用于企业级服务器。它可支持4至8个PIIIXeon(至强)或P4Xeon(至强)处理器,拥有独立的双PCI通道和内存扩展板设计,具有高内存带宽和大容量热插拔硬盘以及热插拔电源。此外,它的图形处理速度快... 点击进入详情页
本回答由Jtti提供
百度网友fb66fe6f1
2016-09-02 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:231
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
当主机退出编程或者刚上电,扮滚主机处于自检状态,可以布防,当时撤防以后,自检结束,检测厅乱余到某个防区在触陪薯发状态,就会出现FAULT的状态,表示防区被触发了,此时不允许布防。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
skyallan1109
2012-09-21
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9526
展开全部
你是不是有防区没复芹老位啊?如果有防区没复位就会显示FAULT ** ZN** 的错误,提示你某个防区有问题,让你去检查。
第二当有新的防区触发的时候,主庆羡机只发出一声响的提示音,是因誉首拍为你把门铃功能打开了,密码+9把这个功能关掉就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hncjgx
2012-09-20 · TA获得超过9976个赞
知道大有可为答主
回答量:6382
采纳率:87%
帮助的人:2419万
展开全部
这个问题最好问厂家,或者谁卖给你的让他来给你讲解一下.