PT100温度传感器的传输距离是多大
传感器离PLC距离一百多米,会不会有电流损耗啊?这样的话会不会就测量不准了啊?怎么算电流损耗多啊?...
传感器离PLC距离一百多米,会不会有电流损耗啊?这样的话会不会就测量不准了啊?怎么算电流损耗多啊?
展开
4个回答
展开全部
1、Pt100是铂电阻温度传感器,它仅仅是一个电阻,随温度的变化电阻值变化。
2、直接使用Pt100接在PLC百米之外,肯定误差大。
3、建议配套Pt100温度传感器的变送器,输出4-20mA电流(估计你就是这样用的吧?)
4、如果是电流传输,100多米不会有问题的,因为是电流输出(电流大小只与温度有关,与外部导线电阻大小无关),所以不存在电流损耗。
5、引线太长可能引入干扰,测量值跳变,如果数显这种情况,建议使用屏蔽电缆并在PLC中进行滤波处理。
是的,我的输出就是4-20ma的电流,这样说100多米不会有什么影响了?
追答
是的,100多米肯定性的。建议使用双绞屏蔽线。
华控兴业
2024-03-23 广告
2024-03-23 广告
专注自动化,就选[华控兴业],厂家直销,全国统一服务热线:15811015120RTD铂热电阻是一种用于测量温度的传感器。RTD由铂、铜或镍制成,具有可重复的电阻和温度关系,工作温度范围为-200℃至+850℃。RTD包含一个电阻,其阻值随...
点击进入详情页
本回答由华控兴业提供
展开全部
PT100是电阻信号,PLC输入应该是0-5v或者4-20MA信号,我的经验是选用合格的补偿导线,用性能比较好的智能表在高级菜单中修改PT100及因补偿导线电阻及温度影响产生的误差, 如果补偿线质量好100-200米误差不大。线的型号要选对,电阻越小越好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线越长 损耗越大,PT100+4-20ma 一套也就在200左右 我是做温度传感器 温度变送器的 都采用进口的核心元件,可以联系我
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接3线制或者4线制可以减少引线电阻误差
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |