S7-200以太网与组态王通讯如何操作

有1台S7-200PLC以太网,我现在这个组态王的添加后如何选择里面设备站地址与com口,tcp协议里面应该没有串口的吧?... 有1台S7-200PLC以太网,我现在这个组态王的添加后如何选择里面设备站地址与com口,tcp协议里面应该没有串口的吧? 展开
 我来答
qgsi
推荐于2017-11-25
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:17.2万
展开全部
在组态王中选S7-200 TCP,设备地址是IP地址,要看一下地址帮助,s7-200后要加CP243-1模块(局域网或工业以太网用)或CP243-1 IT模块(互联网用),用网线连到模块上
更多追问追答
追问
在组态王中选S7-200 TCP,怎么无法指定IP地址?
追答
比如组态王设IP为172.16.2.230:0,直接把这个输进去就好了
172.16.2.230是PLC的IP地址;0是CPU的槽号(S7-200是固定的0)
在PLC中先在编程软件中用以太网向导设定好IP地址,然后用PC-PPI电缆把程序下载,之后用网线把电脑和CP243-1模块连起来,就可以直接用网线下载程序了,当然也可以在组态王中用网线和S7-200通讯了
胡东亮400
2012-09-25 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:56
采纳率:100%
帮助的人:31.1万
展开全部
用OPC服务器吧,S7200有一个专用的OPC组态软件,PC ADAPTER。很方便。