展开全部
系统运行方式改变实质上是网络接线改变和电源容量变化,继而改变的是系统的等值阻抗和短路电流。
运行方式由小变大时,等值阻抗变小,短路电流变大,不调大定值就可能误动。
运行方式由大变小时,等值阻抗变大,短路电流变小,不调小定值就可能拒动。
同理,并网的机组越多,故障电流越大。变压器中性点接地越多,零序阻抗越小,零序电流越大。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
作为深圳市鼎信智慧科技有限公司的工作人员,我可以向您推荐一些输电线路分布式故障诊断装置的厂家。这些厂家包括但不限于南京艾瑞贝电子科技有限公司、深圳市前海亚投智慧城市科技有限公司和深圳市华研中导有限公司。这些公司均致力于输电线路分布式故障诊断... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
sxtygaocheng
2012-09-22
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:17.7万
展开全部
继电保护运行方式计算短路电流,当运行方式改变后,它的短路电流发生改变,为了确保继电保护的速动、灵敏性,必须随之调整设定值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
maidamai0
2012-09-21 · TA获得超过149个赞
知道小有建树答主
回答量:149
采纳率:0%
帮助的人:97.1万
展开全部
电力系统运行方式有最大运行方式与最小方式之分,最大运行方式时电源内阻最小,输出电压最大,反之最小。故运行方式改变时,为了确保继电保护的速动、灵敏性须随之调整设定值。继电保护原理类的教材都会介绍。
望采纳
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fengyun1122
2012-09-21 · TA获得超过102个赞
知道答主
回答量:138
采纳率:100%
帮助的人:25.1万
展开全部
因 为方式改变之后,线路改变了,线路的长短也改变了,所以要重新调整
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2019-07-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:714
展开全部
电力系统运行一段时间,因天气等原因造成线路老化、设备性能改变,相应的供电系统阻抗值会发生变化,此时,需更根据系统阻抗重新计算继电保护整定方案,并根据整定计算方案进行相应的继保试验。系统负荷不发生变化时,原则上一年重新计算一次,系统负荷发生变化时(一般指本所所带负荷),需重新计算,并进行相应继保试验,试验合格后,所带负荷方可投运。