SEW变频器总是报警F42,在P080中查看报警记录,显示F-BUS超时或偏差误差。数据线检查没有问题。请高手指教 10

系统中另外还有一同步编码器。所有的线检查都没问题,屏蔽接地也做好的。而且我把参数P819,P510,P512的值都修改过还不行。变频器是61B型的。很头疼!... 系统中另外还有一同步编码器。所有的线检查都没问题,屏蔽接地也做好的。而且我把参数P819,P510 ,P512的值都修改过还不行。变频器是61B型的。很头疼! 展开
 我来答
zhaoxg2156
推荐于2017-11-25 · TA获得超过4871个赞
知道大有可为答主
回答量:4791
采纳率:77%
帮助的人:2138万
展开全部
我查了一下61B型说明书,42是偏差1 。是增量是编码器,主要是查接线。2. 是加速斜坡太短 ,要延长斜坡 3. 位置控制器的P部件太小 要把P值设置更高 4 速度控制器参数设置错误 要重新改 ,5偏差,公差值小 增加,
检查编码器,电机盒电源相位接线 检查机械部件运行情况,可能有阻塞。
不知对你能否有帮助
百度网友5dabf4b
2012-09-25
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
你的这种做同步的情况报F42一般都是滞后误差报警,首先验证编码器有没有丢脉冲的现象(可用手转动编码器几圈,计算脉冲数与变频器里接收的脉冲数P003比对看差多少);如果编码器没有问题可将P922,P923值适当增大。
已赞过 已踩过<