有一台10KV的三相电力调压器,接线组别Y/D11,如果一次侧试验相电压是500V,那么二次侧相电压是多少

 我来答
百度网友c519651
2012-09-24 · TA获得超过1005个赞
知道小有建树答主
回答量:877
采纳率:96%
帮助的人:209万
展开全部
更正楼上一下,调压器输出电压范围可以很大,这个没错;不超过一次电压的说法有误,超过一次电压很正常,远超一次电压的也很多,这主要根据客户需要来设计。

这个问题还缺少调压器的额定输入电压、电流,额定输出电压、电流,额定输入输出组别等技术条件,否则不好计算,还望谅解!
更多追问追答
追问
额定功率200KVA,输入输出是10KV电压,调压范围5﹪,接线组别Y∕△11
追答
您的参数我这样理解,您这是三相调压器,额定输入线电压是10KV,额定输出线电压范围是9.5KV—10.5KV。
如果输入相电压是500V,那输出侧相电压范围是475V—525V,也是5%的范围。
百度网友8123b0218
2012-09-24 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1836万
展开全部
调压器电压范围可以很大,通常不超过一次电压就行。变压器要看变比是多少。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-09-24
展开全部
条件不够
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?