如何去除二沉池底泥?由于二沉池刮泥机长时间检修,底泥太厚,导致刮泥机无法正常运转.水厂冬季还面临防冻? 5

由于二沉池刮泥机长时间检修,底泥太厚,导致刮泥机无法正常运转.水厂冬季还面临防冻?二沉池底部是锅盖形,而且放空口在池壁上,所以无法全部放空污水.采用的是中心传动刮泥机,底... 由于二沉池刮泥机长时间检修,底泥太厚,导致刮泥机无法正常运转.水厂冬季还面临防冻?二沉池底部是锅盖形,而且放空口在池壁上,所以无法全部放空污水.采用的是中心传动刮泥机,底部有排泥管,液位差排泥!请哪位大侠能给解决一下?
消防水泵得多大的?
展开
 我来答
百度网友d1eff3513
2012-09-24 · TA获得超过1091个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:0%
帮助的人:206万
展开全部
建议投放潜污泵直接将污泥抽出,在抽的同时用消防水枪冲刷被压实的污泥,我以前有一个污水项目,整个工艺产生的污泥量非常大,活生生的讲六米深的沉淀池填了4米,原来设置的污泥泵也只能抽出一个小漏斗型的口子,绝大部分的污泥抽不出来,后来也只能拿消防水枪一点一点的冲散污泥,潜污泵一点一点的抽。
我是在南方,对于防冻问题没有什么概念,不能回答你。
zhdd860201
2012-09-24 · TA获得超过487个赞
知道小有建树答主
回答量:410
采纳率:0%
帮助的人:186万
展开全部
使用污泥泵抽,加消防水栓冲洗
具体多大的我还真没数,公司有消防水栓的话可以直接接上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fo1005
2012-09-25
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:14.5万
展开全部
放空后用污泥泵抽,抽不动用水冲,要不就叫几个工人下去,一般没有干就能用污泥泵抽动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起