中央空调冷冻水泵怎样算流量?知道流量和扬程后怎样选取水泵? 5
5个回答
展开全部
冷冻水泵流量根据所选主机的型号上面的冷冻水流量*1.1或1.2得到总流量,再除以泵的台数得到单台水泵流量.根据室外管网接口的大小(就是室内出来的那根主管道或集水器的集水端)选取泵的进出水口径,注意要比主管道小一号。再对照流量扬程选择水泵。
展开全部
G=1.1*3.6Q/(ρ*c*△T)G是水泵的流量m³/hQ是担负系统的总负荷W△T是供回水温差ρ水的密度1000KG/m³c水的比热容4.2*10³J/(KG*℃)水泵流量公式
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据冷水机组的蒸发器流量进行计算,加20%余量,画水泵性能曲线和管网性能曲线,看其工作点能否满足要求
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
参照样本啊,这个你可以找专业的生产说泵的厂家来帮你配,首先你还要知道你想安装水泵的口径大小。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个可以参照书本计算的呀,,然后就可以参照厂家可以选择啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: