1.先在每个PLC站的Hardware里正确组态以太网通讯模板的通讯协议、地址,然后下载到相应的PLC的。
2.在SIMATIC Manager界面下,点击Configure Network按钮。在NetPro界面下,点击要进行通讯的PLC,在屏幕的下方会出现一个表格。用鼠标双击第一行表格,在弹出的对话框里Station一项,选择要与这个PLC通讯的站,Module选通讯用的模块(如果有两个模块的话)。Connection里的type一项选择通讯类型,点击ISO transport connection。勾选Display properties dialog,然后点击OK进行进一步配置。
3.记住Black Parameter下面的图示里的ID,LADDR两项的参数,留一会编程用。保存并编译这个配置。然后把配置下载到相应的PLC中。
4.编程。在程序里调用Library里SIMATIC_NET_CP下面的CP300或CP400里的FC5 AG_SEND/FC6 AG_RECV
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhfuyuabbs
2012-09-26 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:34万
展开全部
用两个cpu的话一个做主站一个做从站用dp连接....