一个西门子smart触屏,三个S7-200PLC(其中一个只能用EM277的接口),一个DCS,五者之间怎么使用DP通信
软硬件怎么设置?希望有具体步骤,代码,(可截图、拍照上传,方便!)这个图是我要用的连接结构,望各位大虾指导,谢谢!!!...
软硬件怎么设置?希望有具体步骤,代码,(可截图、拍照上传,方便!)
这个图是我要用的连接结构,望各位大虾指导,谢谢!!! 展开
这个图是我要用的连接结构,望各位大虾指导,谢谢!!! 展开
3个回答
展开全部
西门子smart触屏只支持PPI协议。
S7200的通讯口只能支持PPI协议或者字由(错别字,度娘和谐)口通讯。
要支持Profibus-DP协议,S7200只能通过扩展EM277模块。
而一般DCS是不支持PPI协议的。
要实现你的功能,只能200都加EM277,走Profibus,而且触摸屏只能和PLC用PPI通信。
或者,加协议转换的网#关。
如果不用PPI,改用以太网模块呢?
反正我就是想实现图中几者之间的通信。
追答
以太网的话,PLC这块需要加CP243-1模块。
只是Smart的触摸屏只能支持PPI,别的都不支持。
如果非要实现触摸屏和DCS的通讯。加网关,或者换屏吧
展开全部
具体就是把三个PLC中有EM277的设为主站,由它法号指令个另外两台PLC,再用smart控制这台法号指令的PLC。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
S7-200之间用网络通讯,最后一个200用DP通讯~~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?