熔断器的额定电流是多少?
两台电动机不同时起动,一台电动机额定电流为14.8A,另一台电动机额定电流为6.47A,试选择用作短路保护熔断器的额定电流及熔体的额定电流...
两台电动机不同时起动,一台电动机额定电流为14.8A,另一台电动机额定电流为6.47A,试选择用作短路保护熔断器的额定电流及熔体的额定电流
展开
5个回答
展开全部
熔断器的额定电流是指当电流产生的热量刚好使得熔体熔断时断开的电流大小。
当通过电流大于额定电流时,熔断器的工作原理是:
利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热,电流超过额定电流后而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
扩展资料
熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器,后备熔断器和全范围熔断器。
1、一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起,到最大分断电流的范围。这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备。
2、后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起至最大分断电流的范围。这种熔断器常与接触器串联使用,在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护。主要用于保护电动机。
3、全范围熔断器是由高分断能力熔断器和喷射式熔断器串联组成的熔断器,把熔体分成比一般熔断器多几倍的并联熔体的结构,分断低过载电流至额定分断电流的熔断器。
参考资料来源:百度百科-熔断器
参考资料来源:百度百科-额定电流
展开全部
(1) 电动机:
1单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流.
2多台直接起动电动机 总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。
3降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。
4绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
这个建议您最好要分开来保护,但还需要知道您的工作电压,起动频率\次数,才能具体选配.一般这种只要选择电动机保护用的 aM使用类别的熔断器做为短路保护之用.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对不起啊,本人物理知识特差,学习时没学好,帮忙不上
追问
这个是 电气控制与plc
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询