施耐德PLC和现场流量计的MODBUS通讯

现场流量计用MODBUS送到串口服务器,然后串口服务器出来是TCP/IP到施耐德PLC,编程软件用的是Unity_Pro_XL。怎么读取流量计数据呢,读取后还需要送到上位... 现场流量计用MODBUS送到串口服务器,然后串口服务器出来是TCP/IP到施耐德PLC,编程软件用的是Unity_Pro_XL。怎么读取流量计数据呢,读取后还需要送到上位机。主要不知道用那个指令,以及指令相关参数怎么填。比如我的串口号是7,MODBUS站地址是3 展开
 我来答
百度网友81c21bb
推荐于2018-04-05 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:100%
帮助的人:39.4万
展开全部
读取指令是READ_VAR 写指令是WRITE_VAR 用这两个就能搞定,参数在这两模块上设置,右键点击模块,选FFB(好像是)输入助手,里面可以选和添。

你不用管协议怎么弄,设置好就成了,指令就搞定了。推荐答案和下面说的都不靠谱
哥朝思暮想
2012-09-28 · TA获得超过5828个赞
知道大有可为答主
回答量:3791
采纳率:63%
帮助的人:2376万
展开全部
1,首先下载MODBUS的通讯协议。最好用带串口的PLC。2。仪表应有RS-232,485的通讯口。并可设置编程。(如果是单片机的话可利用读写扩MAX232,MAX485.
视PLC能提供哪种串行接口。3。对PLC进行通讯编程及对仪器编程。

犹如“拨开云雾见青天”,
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a4802749f
2012-09-25 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:401
采纳率:33%
帮助的人:64.8万
展开全部
010300030002340B,01地址,03功能码,0003寄存器开始地址,0002宽带,340BCRC校验
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hubingjie80
2012-09-25
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:24.3万
展开全部
用OPC服务器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)