电力电缆试验标准是什么
测试标准以国际电工委员会(IEC)标准为参考,制定相应的各级标准,如国家标准、行业标准或企业标准。一些新产品最初可以以企业标准为准。为使产品质量尽可能符合IEC标准,各类型电力电缆需进行的主要试验项目表。
试验内容 主要项目为电性能试验和热性能试验,必要时进行护套机械性能试验及结构尺寸检查。电性能试验包括导电线心直流电阻测试,绝缘直流电阻测量,介质损耗角正切(tgα)和电容测量,绝缘的工频耐压及直流耐压试验及局部放电试验等项目。
热性能试验包括热稳定性试验,不同温度下绝缘介质损耗角正切及绝缘电阻等变化的测量,载电流量测定,快速老化寿命试验等。
扩展资料:
试验类型 电力电缆试验分为 4大类。
①、例行试验:制造厂对所有电缆产品均应进行的试验,目的是考查电缆总体性能,发现生产过程中因偶然因素造成的缺陷,校验产品是否符合设计要求。
②、抽样试验:隔一定时间以一定的统计规律抽样,进行比例行试验更为详细的试验项目考查,包括破坏性试验,目的与例行试验相同。
③、型式试验:对即将投产的新产品进行的试验。以老产品为参照,考查新产品的全面性能,在较短的时间内确定新产品的质量和寿命情况。
④、敷设安装后交接试验及运行监督预防性试验:检查安装敷设过程中是否损伤了电缆;在电缆运行中定期进行试验,监视电缆运行中质量变化情况,以便及时维修、更换、保证正常供电。
参考资料:百度百科---电力电缆试验
1 一般规定
1.1 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
1.2 新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。
1.3 试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。
1.4 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。
1.5 耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 11.1.6 除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。
1.7 对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。
1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。
1.9 运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。
2. 纸绝缘电力电缆线路
本条规定适用于粘性油纸绝缘电力电缆和不滴流油纸绝缘电力电缆线路。纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表22。
表22 纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求
参考:
电力电缆试验规程