中央空调(采取风机盘管制冷、新风送至风机盘管回风口处)房间相对湿度达80%以上是什么原因? 5

 我来答
gataly
2012-09-25 · TA获得超过277个赞
知道小有建树答主
回答量:261
采纳率:0%
帮助的人:127万
展开全部
室内有散湿源?风机盘管换热器为2排?
1.一般风机盘管多为2~3排管。(柜式空调多为4~6排)因换热面积有限,因此对散湿量较大的房间,除湿量也有限,反映在计算参数上,所装风机盘管潜热处理量小于室内潜热,就会产生相对湿度过大的现象。这类情况最容易出现在人员密集的餐厅里,人体及食物散湿大,如在这类环境下,采用风机盘管,尽管全热量够,但潜热处理量就不够了。
2.冷冻水水温太高,除湿能力也会降低。正常供回水温应在7/12℃,出风温度应在15、6℃左右,如进出水温高了,机器露点温度也就高了,除湿能力就会下降。
锐金特工业空调
2024-11-18 广告
生产工业空调的生产厂家有很多,广东锐劲特空调设备有限公司是一个不错的选择。广东锐劲特空调设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的大型高新科技企业,主要从事工业领域特种空调设备的生产。公司在佛山和郑州设有两个生产基地,自创办以... 点击进入详情页
本回答由锐金特工业空调提供
百度网友9c700194a
2012-09-25 · TA获得超过109个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:14.2万
展开全部
空气温度越低,所能容纳的水越少,也就是同样的含湿量下,温度越低,越容易饱和,也就是相对湿度越高。
追问
补充:此房间是甲组写字楼一个单元内的一个房间,是一个人办公用,其它楼层类似单间办公室未出现相对湿度高现象,没发现有外来湿源。已研究过各种可能,最终未能找到真正原因,故还需要高手指点!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jgwang1971
2012-10-04
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
很明显是设计与实际使用不匹配,盘管制冷量偏小了;或者是冷冻机组出问题了,不制冷。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chj197777
2012-09-25
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9233
展开全部
没有经过除湿的,遇到高温高湿天气很容易湿度偏高。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sxd625946954
2012-09-25
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:7242
展开全部
是不是风盘加湿处理出了问题?